如一工程原来的供电系统采用的是TN-C系统,现在进户时把零线重复接地,自此之后的线路零线与地线严格分开,这种方式可行吗?
如一工程原来的供电系统采用的是TN-C系统,现在进户时把零线重复接地,自此之后的线路零线与地线严格分开,这种方式可行吗?
2楼
可以用 但不知道具体的规范是否允许
回复
3楼
感觉你说的整个系统是TN-C-S,进户后是TN-S,进户前是TN-C.
回复
4楼
一个低压配电系统能否时两个系统共存?
比如,配电房向多个建筑物供电,某些建筑物PEN线重复接地后PE与N线严格分开,而另外一些则保持PEN不变,这样的系统属于TN-C-S与TN-S并存,还是根本就是TN-C-S系统?
回复
5楼
从变压器过来的是TN-C三相四线制,进户后零线重复接地,而其他的用户还是TN-C制不变。这样安全吗?
回复
6楼
楼主说的根本就是现在流行的TN-C-S系统。
回复
7楼
根据规范,在建筑物内必须采用TN-S系统,就是在建筑物内PE、N线是严格分开的,进线时如果是TN-C系统,就可以采用楼主的做法了!!!
回复