我的理解是在含有谐波时相导体中的电流为基波电流的平方加上谐波电流的平方后开方 ,但在含有谐波时中性导体的电流在谐波含有率小于33%时或不含谐波时如何计算中性导体的电流,没有弄清楚。麻烦哪位知道的给说一下。提前谢谢您的回复。
我的理解是在含有谐波时相导体中的电流为基波电流的平方加上谐波电流的平方后开方
,但在含有谐波时中性导体的电流在谐波含有率小于33%时或不含谐波时如何计算中性导体的电流,没有弄清楚。麻烦哪位知道的给说一下。提前谢谢您的回复。
2楼
这个说的话 就多 ,其实最主要的是因为中低压电网谐波主要为零序,会是中性线电流很大
回复
3楼
一般奇次谐波会增大 中性电流 因为从对称分量法来看 会有零序和负序
回复
4楼
如果回路存在谐波电流时 不仅仅中性线需要放大截面 相线也是需要的
回复
5楼
从算中性线电流角度 你首先要知道 中性线是流过什么电流的 正常情况基波电流对称 是抵消的 ,只有当三相不对称 或有谐波存在 等因素
回复
6楼
谢谢打破砂锅问到底的回复。我的问题是三相不对称的情和含有谐波且谐波小于33%时中性电流(因为我理解GB50054的3.2.9条在谐波电流小于33%时是用于计算相线电流的)如何计算?不好意思没有说清楚。再次谢谢各位的回复。
回复
7楼
跟你会的一样 平方加起来 求和 开方
回复
8楼
我是在求图中的中性导体和相导体的电流比时遇到的问题。参考答案在另一张图中
我理解的是其相线电流的求法不对,应用我提到的基波平方和谐波平方开方求相线的电流,
对于中性线电流,我不知道如何求,在参考答案给出的求中性线电流方法的依据我认为是求相线的,而非中性线。
再次谢谢您的回复。
回复
9楼
相的确实不对 中性算对了,他求的零序 是3倍的 对的
回复
10楼
再次谢谢打破砂锅问到底的回复。中性导体电流计算中为什么要除以0.86,依据是那个?再次谢谢各位的回复。
回复
11楼
中性导体电流计算中为什么要除以0.86,依据是那个?再次谢谢各位的回复。
回复