建筑节能设计:展讯中心二期工程
onom_5758
onom_5758 Lv.8
2015年08月06日 11:22:34
只看楼主

展讯中心二期工程(建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等) 项目的围护结构体系的各项热工参数符合国家公共建筑节能标准的规定,外围护结构采用玻璃幕墙体系,传热系数2.1W/㎡.K,自身遮阳系数0.4,气密性为3级,水密性为3级。 项目共有1#-9#共9栋楼,其中1#楼结合当地燃气资源等实际情况,采用直燃型溴化锂冷热水机组(燃气)进行夏季供冷,冬季供热。1#楼挑空大堂采用全空气空调系统,裙房的银行采用吊装空调机组,其余房间采用风机盘管+新风系统;2#-9#楼采用变冷媒流量热泵型(变频多联机)中央空调系统,各房间均采用内置风管式室内机,新风经全热交换器处理后送入室内。

展讯中心二期工程







(建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等)
项目的围护结构体系的各项热工参数符合国家公共建筑节能标准的规定,外围护结构采用玻璃幕墙体系,传热系数2.1W/㎡.K,自身遮阳系数0.4,气密性为3级,水密性为3级。
项目共有1#-9#共9栋楼,其中1#楼结合当地燃气资源等实际情况,采用直燃型溴化锂冷热水机组(燃气)进行夏季供冷,冬季供热。1#楼挑空大堂采用全空气空调系统,裙房的银行采用吊装空调机组,其余房间采用风机盘管+新风系统;2#-9#楼采用变冷媒流量热泵型(变频多联机)中央空调系统,各房间均采用内置风管式室内机,新风经全热交换器处理后送入室内。
项目的采用高效的直燃型溴化锂冷热水机组,机组的性能参数为1.1,满足规范要求。机组在部分负荷时仍然能保证高性能运作,机组的IPLV为1.56。
项目选用节能型照明灯具。室内照明以“绿色照明”为主。选用灯具的照明功率密度满足现行值要求。项目采用的直管型荧光灯均采用T5型荧光灯管及电子镇流器。在电梯间、楼梯间、公共通道和主要出入口设有应急疏散照明灯,在变配电室、消防泵房、消防控制室、排烟机房等处设应急照明灯。应急疏散照明采用集中供电智能控制系统,应急供电时间大于30分钟。
项目的动力、照明、电梯、水泵、空调风机等各配电回路总配电箱内安装数字化电能计量表实现建筑各部分用电的分项计量,从而监控各部分用电量实现节约用电的目的。
免费打赏

相关推荐

APP内打开