排水立管穿楼板要不要预埋套管?
linyong64
linyong64 Lv.8
2004年12月09日 15:23:23
只看楼主

设计规范没明确说明,施工单位让设计单位拿意见。请大家指教

设计规范没明确说明,施工单位让设计单位拿意见。
请大家指教
免费打赏
ljl_0123
2004年12月09日 20:13:13
12楼
套管是应该加的!
回复
jjy579
2004年12月09日 20:52:28
13楼

是的!
回复
siceman
2004年12月09日 21:54:09
14楼
是的!

大家听过宋波讲的规范培训课吗?

刚开始出版的规范里面这一条用词为“应”,他说是笔误应为“宜”,不知道现在出版的规范改过来没有,刚开始出版的规范里面有不少错误!大家不能误解!
回复
lnw0219
2004年12月09日 22:54:02
15楼
需要加套管,要在土建专业浇板的时候预留木合子的
回复
siceman
2004年12月10日 08:08:44
16楼
套管和预留洞模具是两回事!
回复
jiang_shu_jun
2004年12月10日 09:18:15
17楼
斑竹好牛牛!!
回复
liux
2004年12月10日 17:06:42
18楼
实际施工时,管材为PVCU时很少采用加套管的做法,管材为铸铁管时应加套管。
回复
zhaopan
2004年12月11日 11:00:22
19楼
如果是办公楼需要装修,最好不要加,以后开孔,加了以后装修布局不一样也没用,如果是住宅楼就需要加.
回复
dz-jie
2004年12月12日 09:01:56
20楼
应该加,不仅是防渗漏问题,还考虑检修时更换管子方便。设计规范无,施工规范上有。
回复
九天飞白
2004年12月12日 19:35:47
21楼
理论上应该加套管,但是实际施工时我想没有几个工程加套管的!!