单相接地与电压互感器高、低压保险一相熔断的现象有何异同?
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年08月05日 16:29:00
只看楼主

单相接地与电压互感器高、低压保险一相熔断的现象有何异同?  答:(1)相同的是:都有警铃响和接地告警光字牌亮,一相电压降低或为零。  (2)不同的是:保险一相熔断时,另外两相电压不升高,消弧线圈也不动作。但功率表、线电压表指示降低,电能表转慢。录波器会动作、保护电压回路断线告警光字牌亮。  (3)高、低压保险一相熔断的区别是:高压保险一相熔断时,熔断相的相电压一般不为零。

单相接地与电压互感器高、低压保险一相熔断的现象有何异同?
  答:(1)相同的是:都有警铃响和接地告警光字牌亮,一相电压降低或为零。
  (2)不同的是:保险一相熔断时,另外两相电压不升高,消弧线圈也不动作。但功率表、线电压表指示降低,电能表转慢。录波器会动作、保护电压回路断线告警光字牌亮。