三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?“三相四线电源”1、“三相四线电源”有两个系统:1)IT系统,不接地系统;2)TN-C系统,接地系统;2、IT不接地系统:1)采用3P开关,2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;3、TN-C接地系统:1)采用3P开关;2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:
“三相四线电源”
1、“三相四线电源”有两个系统:
1)IT系统,不接地系统;
2)TN-C系统,接地系统;
2、IT不接地系统:
1)采用3P开关,
2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;
3、TN-C接地系统:
1)采用3P开关;
2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;
4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:
1)总开关箱或总配电柜处零线重复接地,并分成两路,一路为工作电源零线N,一路为保护零线PE;
2)总开关还是采用3P+1,零线N进开关,但直通不要触点;
3)保护零线不进开关,直进保护PE零排!