例题3.9.6-1对于主楼的1~5层,6度,乙类查表3.9.3的时候不是应该按7度的那一栏查么那么部分框支剪力墙,总高119m>80m,落地墙(底部加强区)抗震等级应为一级再按10.2.6条再提高一级抗震措施应为特一级吧,而不仅是构造措施提到特一级啊如果再按3.9.7构造措施应更强些,只是以到特一级了应该不用再提了吧那么是朱写错了么,还是我哪里理解错了
例题3.9.6-1
对于主楼的1~5层,6度,乙类查表3.9.3的时候不是应该按7度的那一栏查么
那么部分框支剪力墙,总高119m>80m,落地墙(底部加强区)抗震等级应为一级
再按10.2.6条再提高一级抗震措施应为特一级吧,
而不仅是构造措施提到特一级啊
如果再按3.9.7构造措施应更强些,只是以到特一级了应该不用再提了吧
那么是朱写错了么,还是我哪里理解错了
2楼
裙房是乙类,塔楼里的是丙类。
回复
3楼
高规 高位转换 提高的是抗震等级吗 看下条文
回复
4楼
小手一抖,金币顺走
回复
5楼
楼主很认真,难得碰到一个我知道的。
回复你一下供参考:10.2.6条条文说明里面讲到该条只提高抗震构造措施的抗震 等级。
回复
6楼
乙类建筑,此题还是属于A类高度,抗震等级还是查表3.9.3。(表3.3.1-1注3 甲类才提高1度查适用高度)。朱的那个说法也是有问题吧?
抗震构造措施的说法同楼上。。条文说的很清楚。
回复
7楼
下来看一下,谢谢楼主
回复
8楼
hsx198701 发表于 2015-8-11 11:07 下来看一下,谢谢楼主小手一抖,金币到手
回复
9楼
抗震构造措施的说法同楼上。。条文说的很清楚。
回复
10楼
小手一抖,金币拿走
回复
11楼
10.2.6条的条文说明里面讲到该条只提高“抗震构造措施的抗震等级“,与抗震措施相关的内力调整系数可以不调整。
回复