直流系统的接地现象
co1434422778089
2015年08月05日 10:58:28
只看楼主

现象:1、铃响、并有“直流系统故障”“直流系统接地”信号 2、切换绝缘检查电压表,正或负极对地有指示,一极全接地时,指示为母线电压。 如何处理:1、检查接地情况,确定接地极性,是否全接地。 2、若两组母线并列运行应将两组母线分裂以确定是那条母线上有接地。 3、合上母联刀闸,逐一切换各路负荷,确定接地发生在那一分路上。 4、将该分路中的一部分负荷逐一转移至另一路或逐一停下各部分负荷以找出接地点,并断其直流电源,联系有关人员处理。

现象:1、铃响、并有“直流系统故障”“直流系统接地”信号
2、切换绝缘检查电压表,正或负极对地有指示,一极全接地时,指示为母线电压。

如何处理:1、检查接地情况,确定接地极性,是否全接地。
2、若两组母线并列运行应将两组母线分裂以确定是那条母线上有接地。
3、合上母联刀闸,逐一切换各路负荷,确定接地发生在那一分路上。
4、将该分路中的一部分负荷逐一转移至另一路或逐一停下各部分负荷以找出接地点,并断其直流电源,联系有关人员处理。