超深地下室外墙防水保护层如何施工
chenwenyut
chenwenyut Lv.2
2015年08月05日 09:57:01
来自于建筑施工
只看楼主

现在这个项目地下室19米深,设计外墙为一层SBS,外面砌100厚保护砖,外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500。原来考虑分层做防水,分层砌保护砖,分层回填,但是由于场地有限,回填时只能一次性回填,这就意味着防水和保护砖必须一次性做到顶。这样的话,十几米高100厚的墙在拆架时很危险(很可能倒掉),即使拆架时不出现问题,在回填时也可能会因为土或石头的撞击而出现问题。后来又考虑在卷材外粘挤塑板,据有实际经验的人说,挤塑板在回填时一样会被石头撞掉,甚至把卷材拉坏,他们有过惨痛经验的。粘挤塑板还有个问题,因为回填深度过大,而且是没法分层夯实,所以回填土后期的沉降量也是很大的,这样对挤塑板也会产生一个向下的拉力,会把挤塑板拉坏,也有可能把卷材拉坏,也不保险。想请教一下,当你们遇到这种情况,地下室外墙防水保护层是如何做的?谢谢!

2015年08月05日 10:37:45
2楼
距离这么小能下去人干活啊?
砌完保护砖外墙与支护桩腰梁就剩10-40cm了?架子是怎么搭的?
回复
chenwenyut
2015年08月05日 14:57:28
3楼
wangjiyiok 发表于 2015-8-5 10:37 距离这么小能下去人干活啊?砌完保护砖外墙与支护桩腰梁就剩10-40cm了?架子是怎么搭的?腰梁四五米一道,部分位置要大一些。反正人员上下很不好操作。
回复
dengken205
2015年08月05日 15:21:36
4楼
外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500...................防水施工的操作面都不够吧?
回复
vb2014v
2015年08月05日 15:28:57
5楼
这几天正好有关注地下室外墙防水施工问题,还看各位达人解读
回复
wangjiyiok
2015年08月06日 10:11:35
6楼
楼主应该说的是极端情况距离500mm吧,我个人觉得一次性回填不太好操作,分层回填比较好些。
要是实在想一次性,也只能砌筑到顶了,眼一闭回填去球。本身就是保护墙,再采取措施恐怕都会增加不小的成本,19m,是否还得再加圈梁、构造柱呢?
回复
mony31
2015年08月06日 15:05:55
7楼
能不能做完放水后,外面的砖墙紧贴防水卷材砌筑,然后回填,一次性回填的话沉降量肯定是很大的,用规范不允许用的水夯法试试吧,要不就和甲方沟通下看能不能外侧回填改为级配砂石回填,走签证
回复
甲方施工员
2015年08月07日 09:22:59
8楼
不考虑这个间距怎么干活。 回填一定要分层,保护墙分层砌筑,这么深的地下室一旦防水渗漏处理很麻烦
回复
疯子闹街
2015年08月07日 16:01:06
9楼
防水嘛,都是虚的,关键还是靠结构防水
回复
wangjianxiong123
2015年08月07日 16:12:12
10楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1477493904437
2016年10月31日 14:35:02
11楼
目前都靠结构自防,外墙防水涂料作用很小,我们项目外墙只做了一遍涂料,直接回填了,都没有砌砖