电气工程是建筑工程整体施工中非常重要的组成部分,电气系统的正常运转是衡量一个建筑功能的基本标准。目前施工过程中,还存在着一些质量通病,可能会对系统的正常运行及人们的生命财产安全造成威胁。 所以,我们有必要加强对施工质量的控制,以避免各种质量通病,文章就我国当前建筑电气工程在施工过程中的一些质量通病进行简单的分析,提出相应的解决对策,从而确保建筑工程电气项目的施工质量和使用性能。 关键词:建筑电气 工程施工 质量通病 防治措施
随着科学技术的迅速发展,建筑行业也呈迅猛发展,并且涌现出了许多先进的施工技术,大幅度提高来建筑的质量和性能。这些进步和发展都值得我们高兴,但在实际的施工过程中存在的一系列的质量通病却是不容忽视的。这些问题不仅会影响到现代建筑的质量和性能,而且很容易在建筑中留下安全隐患,威胁到人们的生命财产安全。所以我们必须进一步了解这些可能产生的质量通病,分析其产生的原因,从而采取相应的措施和解决办法。
一、建筑电气过程中常见的质量通病分析
(一)电管铺设方面
1.对金属管口的毛刺没有做相应的处理就进行对口焊接,所以并不牢固。
2.为了降低施工难度管子进入墙内的深度不够,存在安全隐患。
3.未经过过路箱,就让管子穿过了伸缩缝与沉降缝
4.没有根据具体的要求来设定金属软管的长度,造成了不良的乱接乱拉现象。
5.为了节约成本,线管弯曲的半径往往比较小,不符合国家标准,常使电线管的表面突起出现褶皱。
(二)配电箱安装方面
当前,在建筑电气工程施工过程中,电线的截面大都不符合设计的要求,导致相关负荷的增加,最终造成线路因荷载过大而造成发热现象,严重的甚至导致火灾的发生。配电箱安装过程时,很大的一个问题就是配电箱坐标或者标高不符合规范要求,将其埋入墙面中,导致变形;另一个问题是配电箱内部的垃圾没有进行及时有效的清理,严重损坏了配电箱箱体;在布线过程中,由于没有进行绑扎或者按压程度不够,使得配电箱内部零线与地线交接的也十分凌乱。
(三)照明方面
目前,照明系统是电气工程核心内容,它在实际施工过程中存在的问题也算是比较多的:
1.没有规范整齐的放置零线地线相线等各种线,部分三孔插座甚至没有接地,使得线路较为混乱。
2.开关及插座面板安装的不够平整,且与建筑物表面存在一定程度
的缝隙。
3.缺乏统一规格的开关等合理配套的设施。
4.部分材料被以次充好甚至偷工减料,不符合国家标准。
(四)防雷接地方面
防雷接地是全部建筑电气工程中十分重要的一个环节,它存在的
主要问题是:
1. 接地体未进行深埋,防腐处理大都也不合格。
2.焊缝水平不高,避雷带截面大于引下线截面,暴露在屋外的金属物没有与防雷装置间没有进行有效的连接。
3.实际运行中存在很大的接地电阻,而在电气工程设计中却忽略了这一点,造成很大误差。
4.为了降低成本,往往没有选用镀锌圆钢的避雷带,在感观上的质量偏低,缺乏科学合理的定位
二、建筑电气工程中质量通病的产生原因
(一)相关工作人员的问题
1.工作人员的实践经验比较少,在设计时就很难具体落实到每一个细节上去,使得设计图纸不明确,施工过程也就很难顺利进行
2.承建单位相关工作人员质量意识淡薄、素质低。由于专业高素质人才的缺乏和电气设计工程方面人才的需求剧增,许多没有电工特种工种操作证的临时工都加入了电气安装。专业知识和技术能力的欠缺使他们在具体的施工中不能很好的表达图纸的设计意图,甚至看不懂图纸。
(二)电气材料的质量问题
1.一些单位为了自己获取高额的利润,而在电气工程施工电中使用一些质量差,不符合国家标准的电线、电缆。这些电线的电阻率不合格,发热较多,且不易及时散热,很容易引发火灾。
2. 动力、照明、插座箱箱体钢板、塑壳的厚度不够,影响箱体强度,绝缘指数和耐腐蚀程度也不符合要求,在使用过程中容易老化和腐蚀。
3.接地使用的钢管虽然镀了锌,但薄壁大都很管,金属桥架质量一般也不好,镀锌层的厚度也不符合标准。
4.为了获得高额利益,许多承建单位在配电箱内使用的漏电保护开关和空气断路器是假冒伪劣产品。这些假冒伪劣产品的型号大都与额定电流电压的值不匹配,存在极大的安全隐患,对住户的人身安全造成损害。
三、建筑电气工程中质量通病的防治措施
(一)加强工作人员的培训及完善监督管理制度
1.好的设计方案和和好的建筑材料在一个电气工程中是很重要的,但另外一个不可忽略的因素是施工人员,因为最终的工程总是要通过人来完成的,所以为了保证工程质量,在选用工作人员时,技术水平和专业知识是一个重要的衡量指标,工作责任心也应该着重考虑的一点。因此,应加大对施工人员的培训力度,培养质量安全意识,时刻谨记安全第一的原则。
2.进一步加强各项工作的质量管理力度,成立工程管理和质量监督小组,并为其配备专业人员,充分发挥其作用。
(二)建筑电气工程施工中的技术要点
1.科学安装母线,确保电缆铺设的安全合理
母线是电气工程中的核心部分,它起到连接各个电气元件的重要作用,是传送电能的重要载体,因此,科学合理的安装母线,提高其安全性是确保电气工程顺利进行的重要环节。在高层建筑中很有可能出现多层重叠的现象,当超过6层时,建议施工单位采用走廊天花吊顶的方式,这样可以使得众多的电线管得以隐蔽,并且最大程度上减少了同一点的电线重合层数。在电线层数较多难以明显分开的情况下,可以用水泥块把它们隔开。电线管暗埋时的弯曲半径应该大于等于管子外径的10倍,管子弯曲的地方要通过机械手段进行人工矫正,使其平整光滑,不出现凹痕或凸起等现象。
2.合理安装配电箱
配电箱安装之前的准备工作是很有必要的,施工人员应根据图纸的设计要求准确定位配电箱的坐标,提前固定好箱体,在箱体内应该设置一个支撑物,防止其移位和变形,影响相应功能的发挥。管线内外壁应做除锈防腐处理,并且除掉接口的毛刺,进入箱体的电线要加护口,弯曲
半径必须达标。另外很重要的一点是在安装好配电箱后,要对配电箱内外部进行一个彻底的清洁,并且在日后的使用过程中也定期清理杂物,这样可以有效防止配电箱生锈。在使用配电箱之前要认真查线,保证导线之间接触良好,并测量导线间对地电阻,再进行试送电。
3.强化照明系统
照明系统在一个电气工程中是与人们联系最紧密的,所以照明系统的强化能在整体上提高电气工程的质量水平。安装日光灯时应严格按照图纸要求选择规格型号的灯体,准确定位接线盒的位置,尽量偏在一侧,不要放在灯的中心。插座开关灯饰吊扇等的安装位置则是图纸不能很好反映的一项,施工人员应根据现场的实际情况和多年的工作经验来确定合理方便的安装位置,安装的误差要在允许范围内。
4.加强防雷接地设置
在建筑电气工程中避雷针网带不仅能够确保建筑物以及人员的生命安全,还能维护电力工程的正常运行,因此,避雷针网带的设置是个承建单位在施工过程中不可忽略的重点,并在设置的过程中,应达到国家公建有关标准,自下而上认真细致的进行避雷针网带的安装,并记录相关数据,方便有关单位进行质量监督和检测。
结论:
电气工程是建筑工程中的一个重要环节,目前我国的建筑电气工程在线路铺设,配电箱安装等方面存在着不少的问题,为了整体提高建筑工程的质量,必须解决电气工程中存在的问题,在建筑电气工程施工过程中就必须要严格的按照设计要求和相关规定进行电气工程施工,并且采取科学合理的防治措施,从而才能够提高建筑电气工程施工的水平。