设备专业再来请教个问题防火规范附属库房的问题
gaoshang2324
2015年08月03日 21:16:27
来自于建筑规范
只看楼主

新防火规范第6.2.3条,民用建筑的附属库房等房间的门应采用乙级防火门。这个住宅建筑内的储藏室(不是放机动车的库房)算不算? 谢谢。 问这个问题是因为在划分防烟分区时,这个是不是防火门有很大区别。 我们单位最近两个工程,建筑专业设置的不太一样。

新防火规范第6.2.3条,民用建筑的附属库房等房间的门应采用乙级防火门。这个住宅建筑内的储藏室(不是放机动车的库房)算不算? 谢谢。 问这个问题是因为在划分防烟分区时,这个是不是防火门有很大区别。 我们单位最近两个工程,建筑专业设置的不太一样。
免费打赏
真仙
2015年08月04日 09:47:57
2楼
可以看一下条文说明和13J811-1改,库房的面积大小与可燃物多少都比储藏室的概念大。
套内的就忽略了,防火上每户为一个防火单元。
单用一层为储藏用房的,住宅上属于附属公共用房,有条文要求。这个一般就做乙级防火门了。
回复
gaoshang2324
2015年08月04日 11:57:22
3楼
闄勫睘鍏叡鐢ㄦ埧锛熸湁鐐规洿绯婃秱浜
回复
gaoshang2324
2015年09月16日 21:26:45
4楼
住宅地下室一个个的小储藏室需要设置防火门不? 如果建筑上设置防火门,我计算排烟窗面积时只考虑走到面积就可以了