位于三层裙房,面积小于100平米的影厅需要设置排烟系统吗?
fjcxb555
fjcxb555 Lv.2
2015年08月03日 15:26:05
来自于通风排烟
只看楼主

gb50016-2014 8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟施:1 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 100m 2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼、地下或半的歌舞娱乐放映游艺场所;2 中庭;3 公共建筑内 建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;4 公共建筑内面积大于 300m 2且可燃物较多的地上房间;

gb50016-2014 8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟施:1 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 100m 2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼、地下或半的歌舞娱乐放映游艺场所;
2 中庭;
3 公共建筑内 建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;
4 公共建筑内面积大于 300m 2且可燃物较多的地上房间;
5 建筑内长度大于 20m 的疏散走道。
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于 200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。


按8.5.3不在应设置排烟设施的条款里,但8.5.4条按地上建筑内的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留时应设置排烟设施。 电影院的放映厅应该算是经常有人停留的场所吧。 这两个是否有冲突,到底需要设置排烟设施吗?请各位高手帮忙解答一下。谢谢!
免费打赏
豆宝贝
2015年08月04日 09:30:37
2楼
我认为,无窗的从严,大于50平就要设排烟,还有补风
回复
真仙
2015年08月04日 10:38:22
3楼
这个不矛盾。现在就是符合8.5.4条
回复
fjcxb555
2015年08月05日 12:45:03
4楼
豆宝贝 发表于 2015-8-4 09:30 我认为,无窗的从严,大于50平就要设排烟,还有补风嗯,无窗从严,这个说的好。谢谢了
回复
fjcxb555
2015年08月05日 12:45:29
5楼
真仙 发表于 2015-8-4 10:38 这个不矛盾。现在就是符合8.5.4条嗯,明白了。谢谢
回复
youlf
2015年08月11日 15:13:08
6楼
那么,8.5.3前半段不就是废话了?
回复
qq_1427345027498
2015年08月19日 15:07:06
7楼
要做的吧
回复
一派溪山千古秀
2015年08月19日 19:19:11
8楼
要做,但是补风怎么弄
回复
wangyinuantong2013
2015年08月20日 15:13:45
9楼
做吧,KTV包间还做呢
回复
tx
2015年08月23日 21:44:09
10楼
《电影院建筑设计规范》JGJ58—2008
6.1.9 面积大于100m2的地上观众厅和面积大于50m2的地下观众厅应设置机械排烟设施。

回复

相关推荐

APP内打开