gb50016-2014 8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟施:1 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 100m 2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼、地下或半的歌舞娱乐放映游艺场所;2 中庭;3 公共建筑内 建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;4 公共建筑内面积大于 300m 2且可燃物较多的地上房间;
2 中庭;
3 公共建筑内 建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;
4 公共建筑内面积大于 300m 2且可燃物较多的地上房间;
5 建筑内长度大于 20m 的疏散走道。
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于 200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
按8.5.3不在应设置排烟设施的条款里,但8.5.4条按地上建筑内的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留时应设置排烟设施。 电影院的放映厅应该算是经常有人停留的场所吧。 这两个是否有冲突,到底需要设置排烟设施吗?请各位高手帮忙解答一下。谢谢!