柱子上下层的钢筋大小直径不一样,可以采用机械连接吗》?具体依据在哪里?
柱子上下层的钢筋大小直径不一样,可以采用机械连接吗》?具体依据在哪里?
2楼
http://www.fwxgx.com/question/gimq/sdetail/20091104/217637.html
规范没有强制性规定。但目前钢筋的机械连接方式是最好的一种连接方式。有,直径大于25的必须采用机械连接,《建筑工程施工规范》施工手册上规定直径大于等于25的钢筋必须采用机械连接。要看设计要求,结构说明一般会说明钢筋的连接方式,钢筋的连接方式属于设计确认的内容,设计一般也会说机械连接,质量有保证时也可采用焊接
首先看设计要求!有的话按设计。
~规范找了半天只有说大于28时!~不宜采取绑扎搭接连接!~那么我们只有选焊接或机械!~为什么大多选机械连接呢!我认为:
有的钢材有害元素含量高!可焊性差!直径大点的焊不透!~做实验好多不合格!~~用机械连接相对安全!~
出于成本考虑:如果我们拿22,25左右的钢筋做绑扎搭接的话!不先说1个接头要浪费多长钢筋还要加上加密的箍筋!成本要比另外两种高很多!~
所以遇上较大直径的钢筋采用机械连接!安全省料!~
回复
3楼
上下层钢筋变径时是不是下部钢筋弯锚,上部钢筋插入锚?这个根据变径钢筋之间直径差多少来定,只有相差大于2个直径的钢筋弯锚。
回复
4楼
90%的以上框架梁钢筋都是弯锚,但到底弯锚是多少?预算钢筋时要涉及到弯锚的弯锚固取值,但现在有以下好种几种说法(包括看101图集解释、网上解释等等),搞得我晕头转向,我始终未得到一个明确的答案,请各位指教,非常感谢!
1、04Lae+15d;
2、支座宽-保护层+15d;
3、Lae;
4、max{Lae,04Lae+15d};
5、max{Lae,支座宽-保护层+15d
我国规范的受拉钢筋最小锚固长度是根据近年来系统试验研究及可靠分析的结果并参考国外标准确定的。
建议看《混凝土结构构造手册》第一章第六节 页数为48页。
1钢筋的锚固长度计算。
2符合条件计算的锚固长度进行修正。
3-5为各种抗震及不抗震情况下钢筋的最小锚固长度规定。
6为机械锚固的规定。
一般个体设计中需给出钢筋的锚固要求,或者由设计单独给出,若为平法给出的,需要参见03G101 平法图集。
回复
5楼
本帖最后由 cdddd 于 2015-8-3 08:48 编辑
第一个问题:可以采用电渣压力焊或机械连接,总之不能用绑扎,太粗了;第二个问题:柱子变截面时要进行判断,即根据c/Hb与1/6之间的大小关系,具体参见03G101图集第30页,你说的那种属于大于1/6的情况,下部钢筋在本层弯锚,而上部钢筋需要另增加插筋后与此插筋进行连接,上部钢筋有点类似于基础插筋。
钢筋直径发生变化的情况。像这种情况如果是上部钢筋直径比下部大的话,如果采用机械连接或搭接,只能在较小直径的钢筋所在楼层进行的,即上部钢筋往下伸,有个露出长度,和较小直径钢筋进行机械连接(如果是套筒的话采用变径套筒)或搭接;
相反如果下部钢筋比上部钢筋大的话,可以在较大钢筋直接所在楼层进行机械连接(如果是套筒的话采用变径套筒)或搭接。搭接按较小钢筋直径进行搭接。
回复
6楼
完全可以的。
回复
7楼
柱子变截面时要进行判断,即根据c/Hb与1/6之间的大小关系,具体参见03G101图集第30页,你说的那种属于大于1/6的情况,下部钢筋在本层弯锚,而上部钢筋需要另增加插筋后与此插筋进行连接,上部钢筋有点类似于基础插筋。
回复
8楼
学习了,感谢楼主分享。
回复
9楼
学习了 哈哈
回复
10楼
很详细了,学习下,呵呵。
回复
11楼
谢楼主的分享
回复