智能继电器在水电站技术供水泵控制系统中的应用
tyqu13759
tyqu13759 Lv.4
2015年08月02日 17:58:55
来自于机电设备
只看楼主

1 前 言某水电站的技术供水系统采用蜗壳取水作为主供水,以顶盖取水和从尾水取水作为备用供水。其中尾水取水是作为几台机组的备用技术供水,平时不用,要求控制流程简单,因此设计之初并未采用PLC控制,而是选用了传统的继电器控制方式。其控制原理见图1。 在备用技术供水泵的启停试验中,发现继电器4K不停地打火花,且水泵的“运行”、“故障”指示灯同时亮。经对原有控制回路进行检查并分析:启泵一定时间后,软启动器发出正常运行信号,于是“水泵运行”指示灯亮;启泵40s后,由于水泵控制阀行程开关未动作(控制阀未开启)而报“水泵故障”信号,而此时水泵控制把手仍在“启泵”位置,要求继续

1 前 言
某水电站的技术供水系统采用蜗壳取水作为主供水,以顶盖取水和从尾水取水作为备用供水。其中尾水取水是作为几台机组的备用技术供水,平时不用,要求控制流程简单,因此设计之初并未采用PLC控制,而是选用了传统的继电器控制方式。其控制原理见图1。
2012103116485932.jpg在备用技术供水泵的启停试验中,发现继电器4K不停地打火花,且水泵的“运行”、“故障”指示灯同时亮。经对原有控制回路进行检查并分析:启泵一定时间后,软启动器发出正常运行信号,于是“水泵运行”指示灯亮;启泵40s后,由于水泵控制阀行程开关未动作(控制阀未开启)而报“水泵故障”信号,而此时水泵控制把手仍在“启泵”位置,要求继续
启泵(因水泵故障信号未闭锁启泵回路),因此出现一些异常情况,如继电器4K线圈不停地带电、失电,产生打火花现象,同时出现“运行”、“故障”指示灯同时亮等。
鉴于此,需对备用技术供水控制回路进行技改。如在原有的传统继电器控制方式上改进,则回路会变得较复杂,增加维护难度,而且中间继电器、时间继电器在时间配合上容易出现逻辑错误。如改为PLC(如其它辅机监控系统)控制,回路会变得比较简单,水泵控制流程、逻辑很容易实现,但成本较高,同时还需加装开关电源为PLC提供24V直流电源,以后的维护因涉及PLC程序需由专人进行。
经过查阅资料并咨询厂家、供货商,考虑将备用技术供水泵的控制改为智能继电器控制模式。这样控制回路相对较简单,而且智能继电器成本相对较低,可相当于一台微型PLC装置,实现自保持、时钟、延时等功能。经比较,建议选用德国默勒公司产的EASY一619一AC—RC智能继电器。 “EASY”为价格低廉的紧凑型控制继电器,用于简单的控制项目。“EASY”的应用范围很广,并具有用户界面友好的智能操作功能和LCD液晶显示功能。使用“EA SY”可以通过按键方式直接在其显示屏上进行编程,通过编程可以使你迅速学会并熟练掌握“EA SY”的各种功能,诸如计数继电器、实时时钟、模拟量比较器、中间继电器、文本显示等。
2 改造方案
2.1 备用技术供水泵控制要求
打到启泵位置时启动(要求软启无故障,主电源合闸);打到停泵位置时,停泵并复位故障信号。停泵时,先发令关水泵控制阀再发令停泵(若关阀40s后无行程反馈信号再强停);发出启泵令20s后,软启动器无运行信号反馈报故障自保持并停泵。软启运行信号反馈回来20s内,水泵控制泵行程信号未反馈报故障自保持并停泵。送至远方的信号有水泵运行信号、故障信号、压力信号,控制把手、电压测量显示等不变。依据上述控制要求,绘制出公用技术供水泵控制流程图 (见图2)。
2012103116484793.gif

来源:21ic

2012103116485932.jpg


2012103116484793.gif