空调故障诊断
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年08月02日 14:17:56
来自于中央空调
只看楼主

现有某空调告警,问题如下,请高手们指点:某机房空调,高压报警,低压3.2bar, 高压25bar.现象:膨胀阀结露,视液镜及干燥过滤器两端温度很低,没有温差。压缩机“冒汗”,膨胀阀结霜。感温包用热水浸泡,感温包开启正常开大。调整膨胀阀开启度,低压稍微升高。但鉴于压缩机冒汗,说明没有没有过热度,所以,把膨胀阀开度降低,之后压缩机又低压报警。压缩机是双机单系统。某台压缩机停机声音特别大。如果另外一台压缩机单独工作,一切正常。


现有某空调告警,问题如下,请高手们指点:
某机房空调,高压报警,低压3.2bar, 高压25bar.
现象:膨胀阀结露,视液镜及干燥过滤器两端温度很低,没有温差。压缩机“冒汗”,膨胀阀结霜。
感温包用热水浸泡,感温包开启正常开大。调整膨胀阀开启度,低压稍微升高。但鉴于压缩机冒汗,说明没有没有过热度,所以,把膨胀阀开度降低,之后压缩机又低压报警。
压缩机是双机单系统。某台压缩机停机声音特别大。如果另外一台压缩机单独工作,一切正常。
机器为R407c制冷剂。
压缩机冒汗,说明没有过热,只能开小膨胀阀,但之后系统又低压报警,个人觉得,可能系统某处有堵塞。另外,本人对压缩机内部构造不是太熟悉,是否停机声音大的那台压缩机有问题?
个人感觉好像开始的时候制冷剂充多了,之后又错误的调整了膨胀阀,膨胀阀开大了,压缩机就冒汗了。之后,膨胀阀在感温饱的作用下,又自动调小开口,所以本身由于气体散发等原因,又结霜。
407的制冷剂,维护成本很高,又是小本生意,不敢随便换东西,是否可以有大侠可以一眼就指出问题所在?多谢