火力发电厂土建结构工程质量控制要点
bsyh84365
bsyh84365 Lv.7
2015年08月02日 09:14:57
只看楼主

我经过多年火力发电厂建设的实践,摸索出电厂建设中质量控制的一些重点与难点,总结出电厂建设较为实用的结构工程质量控制要点,简述如下。预埋螺栓安装必须用槽钢样板架固定,样板架必须要有足够的强度、刚度与稳定性,样板架的中心位置、垂直度要达到施工要求,固定螺栓用的槽钢面要平整。螺栓不能直接电焊到样板架上固定,而是要用垫片作为中介与槽钢样板架焊接,验收时主要是检查螺栓是否固定牢固,中心线位移控制在1 mm以内,每组螺栓对角线偏差控制在1.5 mm以内,螺栓顶标高控制在+5~+10mm,垂直度≤L/450(L为螺栓长度)。

预埋件首先要检查其制作时的平整度偏差≤1 mm,预埋件尺寸偏差为+10~-5 mm,外观表面无焊痕、明显凹陷和损伤,锚脚的焊缝高度必须符合设计要求,焊缝平整光滑,无气孔、无夹渣、无咬边等缺陷。预埋件安装要使用角钢样板架作为其搁置支撑的固定架,并辅以螺栓作为预埋件标高与平整度的调节工具。预埋件安装中心位移允许偏差≤3 mm,水平偏差≤2mm,标高偏差+2~-10mm。预留孔根据图纸尺寸采用木板制作成下口小、上口大的木壳子,并在外侧包裹20mm厚的泡沫板,有利于木壳子拔出,且预留孔制作时比图纸尺寸放大20mm。预留孔必须安装牢固,特别是深度超过1000 mm的预留孔,其下口必须用钢筋支撑架固定牢固。预留孔安装时中心线位移控制在3 mm以内,垂直度控制在5 mm以内,每组预留孔对角线偏差控制在5 mm以内。
预留插筋的规格直径数量必须符合图纸要求,上部插筋中心线位移≤5 mm,插筋在模板上口处用箍筋固定,再在此上方用钢管扣紧,以防止浇捣混凝土时使插筋移位,混凝土初凝前,应对插筋中心线位移进行复核,并及时调整。对有防水要求的施工缝处理要符合设计要求,设置钢板止水带的焊缝要饱满、平整,无气孔、无夹渣等缺陷;施工缝处设置橡胶止水带要安装牢固、位置准确,要检查橡胶止水带的产品合格证及复检报告。汽机框架梁与煤斗梁等重要沉重梁的模板沉重架是一个检查重点,这涉及到安全,要按照施工方案和相关技术文件规范搭设,并检查其扣件的扭力矩。

上一篇:建筑工程造价在建筑结构设计中的应用
下一篇:梦之岛购物中心扩建工程结构设计
免费打赏
wxf20072008
2015年08月02日 12:22:00
2楼
总结得不错,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开