1)以冰蓄冷、盐水冷却装置等为冷源的低温送水、低温送风系统用空调机组:含有冰蓄冷机组以及各种低温出口的系统内的卒调机组,由于一次风量及送风量的减少,使输送功率减少,节省风机能耗,同时也提高了系统的效益。2)地板送风空调系统用下吹出型空调机组:计算机房等空调房间,采用地板送风系统,经过处理的冷(热)空气首先进入需要空调的区域,减少空调负荷,节省空调系统能耗。3)复合型空调机组:自备压缩机组和冷媒废热盘管,另置室内机组的复合型空调机组,由于有与中央热源不同的热源,使休息日、加班工作、负荷高峰时以及需要局部供暖等情况,都能满足使用要求.另外,由冷媒废热盘管回收空调机排风热量,提高压缩机的COP值,也使压缩机能在冬季连续供暖运行(室外气温f≥3.5℃)。
 4)变风量空调系统(VAV系统)用空调机组:具有减少部分负荷时输送功率的VAV系统,节能效果显著,很久以来一直被采用。早期的VAV系统,由风管内的压力进行控制。现在普遍采用的是末端装置内自备风速传感器的VAV系统,由风速传感器检测管内风速,根据实测值与设定值之间的差值调节风阀的开度,控制进入空调机组的风量。 利用空调机组节能,可以在设备生产过程中充分引用先进技术和加工工艺,提高自身的节能性能:也可以从含空调机的系统的角度考虑,使整个空调系统的运行能耗尽可能减少,也许这一点更重要。 |