断路器的Ir1、Ir2、Ir3如何整定
woyaoxuexila
2015年08月01日 10:01:03
只看楼主

问题:断路器的Ir1、Ir2、Ir3是具体如何整定的?何时要整定他们,何时又不整定部分呢?网上的资料都是一个基本的整定范围。比如说Ir2的整定范围在2-12In,如此大的范围,如何确定具体选择哪个倍数呢。还有整定的时间确定多少秒呢?搞不明白

问题:断路器的Ir1、Ir2、Ir3是具体如何整定的?何时要整定他们,何时又不整定部分呢?
网上的资料都是一个基本的整定范围。比如说Ir2的整定范围在2-12In,如此大的范围,如何确定具体选择哪个倍数呢。还有整定的时间确定多少秒呢?
搞不明白
免费打赏
co1437549135068
2015年10月03日 00:05:51
2楼
看说明书应该为长延时,短延时,速断。
回复
zht62652379
2015年10月04日 13:44:39
3楼
:):):):):(:(
回复
小小小的小
2015年10月04日 21:07:06
4楼
Ir1=额定电流 Ir2=5-7倍Ir1 Ir3=8-12倍Ir1
回复