建筑雨水排水常见问题 1.屋面不见溢流设施 2.重现期选定不尽合理 3.雨水管布置 立管位置 横管悬吊管距离 4.阳台雨水间接排放的问题 5.地下车库出入口雨水计算 处理措施 1.屋面溢流设施如何设置 1)钢筋混凝土屋面雨水排水溢流口设置: a.宜在每个汇水区域的外墙上设一个溢流口。当溢流口仅负但本汇水区域内雨水溢流时,尺寸为:200x100(宽*高);
建筑雨水排水常见问题
1.屋面不见溢流设施
2.重现期选定不尽合理
3.雨水管布置 立管位置 横管悬吊管距离
4.阳台雨水间接排放的问题
5.地下车库出入口雨水计算
处理措施
1.屋面溢流设施如何设置
1)钢筋混凝土屋面雨水排水溢流口设置:
a.宜在每个汇水区域的外墙上设一个溢流口。当溢流口仅负但本汇水区域内雨水溢流时,尺寸为:200x100(宽*高);
当溢流口还负但邻近该汇水区域的雨水溢流时,尺寸为300x100(宽x高)。
b.溢流口底部高度按下列原则取值:一般高出该汇水区域屋面分水线处高度20,并不高于雨水斗处屋面150。
2)钢结构檐沟、排水口以及檐沟排水由钢结构厂家设计
2.重现期选定不尽合理
一般性建筑屋面设计重现期为5年
高层建筑屋面重要公共建筑屋面取10年
有下沉庭院的别墅等建筑要取50年
3.雨水管布置 立管位置 横管悬吊管距离
a.雨水立管尽可能不要布置在室内。原因2个。一是安全的要求。二是施工的要求,室内的雨水管要做灌水实验,高度为设置雨水斗的屋面。因而对管材要求高。
b.天面雨排水不得布置在阳台中。按《住宅建筑规范》公共部分的管道不用布置在套内。而阳台按5.1.7是属于套内空间的。立管的上下端要设置检查口,其余处可以不设。
c.长度大于15米的雨水重力流悬吊管应设检查口。
4.阳台雨水间接排放的问题
2003版的 建筑给水排水设计规范 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
不同的地方要求不同,一般可以直接排至雨水口,室外散水或者明沟----此时可以不伸顶通气
但对于深圳珠海来说,由于考虑阳台洗衣排水,已经要求不能排进雨水系统。(珠海在2010年1月1日起施行---见珠海市排水条例)
珠海同时要求露台排水也要排入污水系统。----此时要考虑伸顶通气。
5.地下车库出入口雨水如何计算
主出入口露天部分宽4.6米,长度20米,汇水面积F1=4.6*20=92M2
入口上副楼高度18米汇水面积F2=4.6*18*.5=41M2 总汇水面积F=F1+F2=92+41=133M2
地下车库重现期至少按10年,降雨历时5分钟(珠海)
则流量Q=11.49L/S 按此选泵Q=45M3/h
80WQ45-15-5.5(流量45扬程15米功率5.5KW)集水坑有
效容积至少45*5/60=3.75M3