01 施工图 说明有误 1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。 2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。
1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。
2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。
3 材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。
1 有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。
2 管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施工规范和图集 04S520 有规定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算的扯皮,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的,我们宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。
3 水施图没有雨水管道图,雨水仅在建筑专业图中体现,而雨水管道系统是由安装专业施工,这给施工管理、技术管理带来极大不便。
4 喷淋管道没有画出梁系图。
-
应特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应尽量满足人体工程学的基本要求; -
给排水主管位置是否合适,支管走向设计是否简捷、顺畅、合理,要注意协调好给排水主管位置与卫生器具布置之间的相互关系。
与建筑专业统协调,雨水立管及空调冷凝水管尽可能设于凹面或置于空调室外机百叶内隐蔽处;
雨水立管定制成外墙同颜色(厦门五缘湾一号项目可借鉴)
尽可能避免将屋面雨水排水立管设于阳台影响阳台的使用,阳台设一根阳台排水管接阳台地漏排入污水系统;
减小明露的空调冷凝排水立管管径,如将DN50改设为DN40或用DN25给水管。
1 室内消火栓目前开发项目中,小高层占比较高,为减少公摊面积,解决公共部位面积不宽裕的矛盾,消火栓箱的布设应特别注意与建筑协调美观,并且减少对住户的影响,给排水专业必须提早介入。
2 消防系统室外管道问题室内消火栓系统集中设置泵房的项目,泵房出来连接到个各个楼栋的消防管道的材质选择,设计院往往疏于考虑,仅按室内敷设条件选取管材,室外埋地部分均同室内采用镀锌钢管沟槽连接,忽略了有些管材或连接方式不适合室外埋地敷设,上海自来水公司有当地规定,超过一定面积的消防泵房要分设就是基于这方面的考量。
1 水泵房噪音问题
高层住宅的增压泵站一般都在地下室,限于条件泵房上部就是住宅,所以水泵运转时产生的噪音,尤其低频振动从混凝土结构传导,传到距离较远的室内部位(如某项目,地下泵房低频振动影响到上方第三层住户室内),应选择低噪音水泵,在施工中应特别注意水泵基础隔振环节质量控制,还有管道避振措施不能漏做。另外,应注意设计选用合适的减压控制进入水池的压力不超过0.15MPa或采用低噪音的液位控制阀等措施起到较好的消音作用。
2 给水压力的控制问题
住宅给水系统的最大水压可以通过减压分区供水来控制,使系统供给的最大压力不超过用水设备的承压能力,设计时往往卡规范的限值,会造成分区中低层用户水压偏高,使用中出现卫生器具易损坏且浪费水的现象。高层住宅入户管接管处宜控制水压不超过0.3MPa。
3 卫生间臭气问题
高层(大于20层)住宅排水立管最低楼层住户入住后卫生间臭气问题反映强烈。此楼层往往出现在第二层,因为第一层住宅的卫生间排水单独接出室外,第二层处在立管的最低层,易受排水管道内局部正压的影响,使得立管的臭气串入室内,应特别注意该楼层在接地漏、面盆、洗浴的排水口以下设S型,存水弯水封深度不得小于50mm,审图时注意核查避免立管在最低楼层下转弯造成排水压力波动。
4 景观、智能化、综合管网的协调问题
备受大家关注的老问题,非常繁琐。某项目在这方面有诸多教训和经验。
总之,应从几个方面把握:
要注意各设计单位的衔接;
避免景观与管道冲突,让景观设计同步,综合管网图初稿后叠加到景观图上再做调整,智能化也结合景观图做外管;
单体与总平的衔接;
组团与组团之间的衔接,经常不同组团经办人不同,市政配套单位分期申请,虽有总体方案设计,但往往疏忽结合建筑平面布局设具体的衔接点,给后一期工程造成遗憾。
应特别注意校核给排水管道标高与建筑图的竖向标高衔接。
地下室雨水横干管受梁高及外接出口标高限制横管坡度不够;
伸缩节设在立管接横干管且转弯处没有加固定支架;
清扫口处橡胶垫圈缺漏;
管道支架未按规范足够设置。
在地下车库出入口处设置第一道截水明沟并在沟的前面地面作一定的起坡抬高处理;
在车道坡道的最低处再设第二道截水沟排入近处集水井,适当加大该处集水井容积并配备较大流量排水泵;
处理好构造做法,地下室顶板高差处应在外墙之外;
地下室顶板回填土层绿化地应作疏水排水;
穿入地下室的管道隐蔽前应做好迎水面和背水面的封堵。