求助一台变压器保护定值的计算
liangjian.
liangjian. Lv.5
2015年07月30日 20:45:46
只看楼主

本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:44 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!

本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:44 编辑

一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!
免费打赏
liangjian.
2015年07月30日 20:46:26
2楼
上述变压器使用中出现断路器跳闸,再合闸断路器就送不上了,对变压器、电缆从新做试验没问题,继电器也做了保护试验,也没有问题,还是送不上电,然后将电缆与变压器高压侧断开(也就是不带变压器)这样能合上断路器。电缆接上就又不行了。请教各位有没有什么好的方法,谢谢了!
回复
chiu
2015年07月31日 03:19:27
3楼
故障现象奇怪,请给个示意图。
回复
liangjian.
2015年07月31日 09:06:09
4楼
急求帮助在线等
回复
liangjian.
2015年08月04日 15:12:41
5楼
问题找到了,二次回路里有个DZ-17的中间继电器常开触点支座因炭化造成触点导通,引起跳闸的,该继电器生产于1982年,已经工作了32年了。
回复
wboy8759
2015年08月04日 15:19:58
6楼
俺还正想到会不会是变压器的励磁涌流作怪呢。原来你们还用那么老掉牙的继电器!
回复
liangjian.
2015年08月04日 15:28:22
7楼
wboy8759 发表于 2015-8-4 15:19 俺还正想到会不会是变压器的励磁涌流作怪呢。原来你们还用那么老掉牙的继电器!哈哈,我们也是没办法呀。
回复
lingxuct
2015年08月04日 15:59:43
8楼
偶2003年出版的电气设备手册上都找不到DZ-17的中间继电器!太老了。
回复