求助变压器保护定值的计算
liangjian.
liangjian. Lv.5
2015年07月30日 20:28:36
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!

本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑

一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!
免费打赏
liangjian.
2015年07月30日 20:44:00
2楼
上述变压器使用中出现断路器跳闸,再合闸断路器就送不上了,对变压器、电缆从新做试验没问题,继电器也做了保护试验,也没有问题,还是送不上电,然后将电缆与变压器高压侧断开(也就是不带变压器)这样能合上断路器。电缆接上就又不行了。请教各位有没有什么好的方法,谢谢了!
回复
moguolong
2015年08月01日 11:14:01
3楼
1、先看看过流保护时间是否正确,可能时间整定过小,未躲开变压器励磁涌流。2、是否投入零序,零序时间是否正确。3、变压器低压侧至低压总开关母线是否存在接地故障
回复
liangjian.
2015年08月02日 10:27:02
4楼
现在的情况是上下隔离开关全部断开,合断路器都合不上。怀疑1二次回路有问题,2机械部分有问题。
回复