暖通空调动力技术措施方案案例
qq_1433833141251
2015年07月30日 11:13:09
只看楼主

1 基本规定1.1 总则1.1.1 本《技术措施》根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 500l9-2003)及有关规范的规定,并在贯彻国家颁布的节约能源政策的原则下进行编制。1.1.2 本《技术措施》适用新建、扩建、改建的民用建筑的采暖、通风、空气调节、制冷、锅炉房和煤气供应技术。1.1.3 采暖通风和空气调节设计应遵照执行的规范、规定和标准如下表l.l.3。 表1.1.3 主要规范、规定和标准

1 基本规定 1.1 总则 1.1.1 本《技术措施》根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 500l9-2003)及有关规范的规定,并在贯彻国家颁布的节约能源政策的原则下进行编制。 1.1.2 本《技术措施》适用新建、扩建、改建的民用建筑的采暖、通风、空气调节、制冷、锅炉房和煤气供应技术。 1.1.3 采暖通风和空气调节设计应遵照执行的规范、规定和标准如下表l.l.3。
表1.1.3 主要规范、规定和标准















序号
标准号
标准名称
1
(GB 50019-2003)
《采暖通风与空气调节设计规范》
2
(GB 50016-2003)
《建筑设计防火规范》
3
(GB 50045-2003)
《高层民用建筑设计防火设计规范》
4
(GB 50176-93)
《民用建筑热工设计规范》
5
(GB 50041-92)
《锅炉房设计规范》
6
(GB 50028-93)(2003年修订版)
《城镇燃气设计规范》
7
(GB 50098-98)
《人民防空工程设计防火规范》
8
(GB 50096-1999)(2003年修订版)
《住宅设计规范》
9
(GB 50155-92)
《采暖通风与空气调节术语标准》
10
(JGJ 26-95)
《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)
11
(GB 50189-93)
《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》
12
(GB 50242-2002)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
13
(GB 50243-2002)
《通风与空调工程施工质量验收规范》
1.1.4 对表1.1.3所列规范、规定和标准应执行其全部条文规定,其中的强制性条文必须执行。 1.1.5 当新的规范、规定和标准颁布实施后,表1.1.3中有关标准相应地作废,应按新的标准执行。 1.1.6 本《技术措施》的条文若有同表1.1.3中有关文件相矛盾之处,应按照表1.1.3中有关文件执行。 1.1.7 采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等并同有关专业配合,通过技术经济比较确定。 1.1.8 采暖、通风和空气调节及其制冷系统所用设备、构件及材料应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料供应情况等择优选用,尽量就地取材。
同一工程中,用途相同的设备的系列和规格型号应尽量统一。
1.1.9 为贯彻国家颁布的节约能源的政策,在保证使用功能和建筑质量并符合经济原则的条件下,应将采暖能耗控制在节能设计标准规定的水平上。 1.2 室、内外空气计算参数
一、室外空气计算参数
1.2.1 采暖、通风和空气调节系统设计所采用的室外空气计算参数可参照《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019—2003)。 1.2.2 采暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 1.2.3 冬季通风室外计算温度应采用累年最冷月平均温度。
注:①冬季使用的局部送风、补偿局部排风和消除有害物质的全面通风等的进风应采用采暖室外计算温度。
②“累年”指多年(不少于3年)。特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份的累计。以下各条有“累年”词者,与此同义。
1.2.4 夏季通风通风室外计算温度应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。
注:“历年”指逐年。特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份的累计。以下各条有“历年”词者,与此同义。
详见

cb88e5c700aa39e3c151.rar
104 KB
立即下载
免费打赏
半山晴
2016年02月02日 09:14:41
2楼
不错的资料哦
回复
huangpeng_6666
2016年02月13日 18:44:20
3楼
新规范,及时更新,认真学习新规范,及时更新,认真学习
回复
曲行者
2016年12月21日 22:20:19
4楼
huangpeng_6666 发表于 2016-2-13 18:44 新规范,及时更新,认真学习新规范,及时更新,认真学习怎么看出来的新规范 che
回复
拂去尘埃
2016年12月22日 08:07:12
5楼
谢谢楼主的无私奉献过
回复

相关推荐

APP内打开