冷库制冷量与压缩机
碳氢节能66
2015年07月29日 16:06:05
来自于制冷技术
只看楼主

冷库计算数据报表 2015年7月29日 φj=(n1∑φ1+n2∑φ2+n3∑φ3+∑φ4+n5∑φ5)R 机械负荷φj(W): 3316.138 制冷机组工作时间系数: .3333333 实际工作制冷量φj'(W): 9948.414 。请问:1、这里的9948.414W的制冷量是不是指压缩机做功需要的制冷量?如果不是的,这里的9948.414W的制冷量,指什么意思?2、如何根据9948.414W的制冷量去匹配压缩机?

冷库计算数据报表
2015年7月29日
φj=(n1∑φ1+n2∑φ2+n3∑φ3+∑φ4+n5∑φ5)R 机械负荷φj(W): 3316.138
制冷机组工作时间系数: .3333333 实际工作制冷量φj'(W): 9948.414 。
请问:
1、这里的9948.414W的制冷量是不是指压缩机做功需要的制冷量?如果不是的,这里的9948.414W的制冷量,指什么意思?

2、如何根据9948.414W的制冷量去匹配压缩机?

跪求请各位大师傅指点!




另外附上冷库计算软件计算的冷量,请大师傅帮我看看这个软件计算的合不合理。


冷库计算数据报表
IceBoxDesign3.0 2015年7月29日




冷库的规格: 冷库的作用: 冷却物冷藏间
冷库的尺寸长(米): 10 库体结构类别: 组合库
冷库的尺寸宽(米): 3
冷库的尺寸高(米): 3 冷库的净体积(m3): 70.713
冷库库板厚度(毫米): 150 冷库的库体表面积(m2): 130.2


入货物品的名称: 卷心菜 冷库货物堆放密度(Kg/m3): 250
入货温度(℃): 25 冷库体积利用系数: .4
出货温度(℃): 0 冷库的库容量(Kg): 7071.3
环境温度(℃): 34 每日入货量(Kg): 707.13
库内湿度(%): 65 冷加工时间(h): 24
环境湿度(%): 55 制冷机运行时间(h): 8


材料热导率 库板厚度 传热系数K 库内温度 外界温度
库板位置 库板材料的名称 [W/(m·℃)] (mm) [W/(m2·℃)] (℃) (℃)
前面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
后面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
左面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
右面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
库顶 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
库底 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34




围护热流量φ1(W): 678.3074 电机运转热流量φ4(W): 500
货物热流量φ2(W): 818.9875 操作热流量φ5(W): 250.4164
食品热流量: 528.7107 照明热流量: 69
包装材料热流量: 0 开门换气热流量: 158.1664
食品冷却时呼吸热: 80.25925 操作人员热流量: 23.25
食品冷藏时呼吸热: 210.0176
通风换气热流量φ3(W): 1179.078
冷间通风换气热: 105.4442
操作人员需新鲜空气热流量: 1073.634


φs=φ1+Pφ2+φ3+φ4+φ5 冷却设备的负荷φs(W): 3672.485


跪求大师傅解谜,真心不知道配压缩机。





用心修
2015年08月09日 19:57:08
2楼
找错地方了。
回复
qq_1438671861328
2015年08月19日 11:01:02
3楼
感觉不对。你有手册就知道了,制冷量就是压缩机所提供的冷量
回复
游荡四方
2015年08月19日 14:38:05
4楼
除了用理论计算以外,
建议参考厂家提供的参数对比一下,

看看误差有多大,
回复
haohaohao6688
2016年03月22日 11:14:39
5楼
谢谢楼主分享
回复
土豆1024
2016年03月31日 22:17:06
6楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
线轴
2016年04月13日 01:49:31
7楼
冷机厂家标注的单机制冷量都是标准工况,这需要配套测算,一般根据压焓图计算出实际工况的热负荷然后再考虑运行工况下的回气过热度(一般取5-10K),据此选型制冷压缩机。
回复
lhb花生
2016年05月24日 22:14:53
8楼
路过学习学习
回复
冰泉的小洲
2022年12月29日 15:37:21
9楼

这里的9948.414W的制冷量是指压缩机做功需要的制冷量,这个正确没问题,至于为啥机械负荷是3.316kw,而所需的制冷压缩机是9.948kw,是因为你的压缩机选的运行时间为8h,而冷加工时间为24h,所以压缩机要在8h内提供你24h所需的制冷量,一般来说制冷压缩机运行时间是14-20h,填这个时间你的压缩机所需制冷量会小点,机组配置会更合理些。

这里给个建议,你这个是冷却卷心菜的,属于高温库,这里建议可以用100mm的库板,较为省钱,库内温度为-5~0℃,你的压缩机用-10℃的蒸发温度去选,小库的话建议选择风冷作为冷凝方式,我帮你选出来大概是4匹的机组。

回复

相关推荐

APP内打开