这样配置合理吗?
三目童子
2015年07月29日 15:32:57
只看楼主

出线开关大小和变压器容量是很么关系?配多了会不会带不动啊?

出线开关大小和变压器容量是很么关系?配多了会不会带不动啊?



QQ截图20150729153102.png

免费打赏
tbdy
2015年07月29日 17:50:05
2楼
断路器额定电流比计算电流大的多了吧,这样不能保护线路。具体还要看线路线径。
回复
hanzhg54
2015年07月29日 19:34:29
3楼
你就是配上天大的开关,也和变压器没有关系,但开关太大对线路不利。
回复
三目童子
2015年07月29日 20:02:48
4楼
hanzhg54 发表于 2015-7-29 19:34 你就是配上天大的开关,也和变压器没有关系,但开关太大对线路不利。有没有什么配开关的原则 如果不知道负荷的情况下
回复
水中央
2015年07月29日 22:17:02
5楼
你那个开关是不是有点小,2个100的,你进线还用100的,都是塑壳的开关,要是不增加额外负荷的话是狗的,如果考虑增加设备的话,就用150或200的,如果以后不加设备了,建议就用150的进线开关,我不知道你那个20KW的电机用不用降压启动
回复
三目童子
2015年07月29日 22:31:47
6楼
水中央 发表于 2015-7-29 22:17 你那个开关是不是有点小,2个100的,你进线还用100的,都是塑壳的开关,要是不增加额外负荷的话是狗的,如果 …降不降压倒不影响 问题是计算电流那么小 开关选大了会不会不动作啊
回复
巴亚
2015年07月29日 22:34:10
7楼
顺路看看的,不清楚
回复
hanzhg54
2015年07月29日 22:43:33
8楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-7-29 22:44 编辑 三目童子 发表于 2015-7-29 20:02 有没有什么配开关的原则 如果不知道负荷的情况下不知道负荷时无法作合理配置的,不知道准确的负荷,至少应该有大概的估计,可以算依据。出线开关主要作用是保护线路,根据负载电流配电缆、开关,一般民建距离不远的话,热稳定基本不用校验。
回复
三目童子
2015年07月30日 00:35:27
9楼
hanzhg54 发表于 2015-7-29 22:43 不知道负荷时无法作合理配置的,不知道准确的负荷,至少应该有大概的估计,可以算依据。出线开关主要作 …感谢感谢 学习了
回复
leedongcheng
2015年07月30日 01:12:04
10楼
我发现咱们这行,越来越多的外行混在其中,画这图的人长脑子了么?
回复
三目童子
2015年07月30日 08:32:36
11楼
leedongcheng 发表于 2015-7-30 01:12 我发现咱们这行,越来越多的外行混在其中,画这图的人长脑子了么?兄弟 说这样的话好歹给点建议
回复

相关推荐

APP内打开