2000平超市 这样布置消火栓是否合理?新手求教。室内枝状消火栓该怎么设置
2000平超市 这样布置消火栓是否合理?新手求教。室内枝状消火栓该怎么设置
2楼
这样设置如何?
回复
3楼
成环布置~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
看新消规范,8.1.5,宜布置成环状,超市可燃物多,对消防的要求高,消防要根据建筑物的性质和使用类别来具体设计的。但一般成环状,而且,应当设立水泵接合器
回复
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-7-30 00:36 看新消规范,8.1.5,宜布置成环状,超市可燃物多,对消防的要求高,消防要根据建筑物的性质和使用类别来具体 …设置有消防泵房,规范没理解清楚,只注意少于是个消火栓那句话了。
回复
6楼
一二三友 发表于 2015-7-30 09:23 设置有消防泵房,规范没理解清楚,只注意少于是个消火栓那句话了。规范说的是两个条件才布置成枝状,1、室外消火栓设计流量不大于20L/s。2、室内消火栓不超过10个。这两个条件应当同时满足的时候才能布置成树状。另外,你要根据新消规5.4.1来确定是不是要设置水泵接合器?要根据图看不清,可能我理解也有点问题,说出来讨论下。
回复
7楼
另外,我看新消规,水箱似乎是没有不设的情况,你看5.2.1第二条里,多层至少为18m3
回复
8楼
消防管道不好用四通的,四通的地方换成两个三通稍微错开一点。水泵接合器可以不设,消防水箱应设置。注意末端消火栓是否有两股水柱到达。图面上这两种成环都可以。
回复