请教一个问题
xym-5-thorpe
Lv.2
2007年10月26日 16:21:10
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
红色的这个排水立管为什么在楼面以上转了个45度?这个是一楼的楼面,下面是一个5米的架空层.在室内如此接一个斜管.不是会影响一层住户的使用吗?请高手解答,为何要如此接?
红色的这个排水立管为什么在楼面以上转了个45度?
这个是一楼的楼面,下面是一个5米的架空层.
在室内如此接一个斜管.不是会影响一层住户的使用吗?
请高手解答,为何要如此接?
免费打赏
gaoguicheng
2007年10月26日 17:03:30
2楼
应该是碰到转换梁或其他柱 墙什么的了,排水立管不得不偏置时,宜采用乙字管或两个45度弯头连接,并在其上部设置检查口。只要满足排水管道的连接要求,对一层住户的使用不会产生影响.
回复
xym-5-thorpe
2007年10月29日 14:41:51
3楼
回二楼,怎么会不影响,这个管子在房间里,这样其实是占了住户的使用面积.
而且,我去下面看过,这个位置是没有柱和梁的.
回复
dannybb
2007年10月29日 21:19:31
4楼
是240墙和370墙转换的地方吗
回复