模板支架扫地杆 纵上横下
cjth889168
cjth889168 Lv.7
2015年07月27日 22:23:10
来自于建筑施工
只看楼主

《GB 50666-2011 混凝土结构工程施工规范》第4.4.7条 规定扣件式钢管模板支架扫地杆,要求纵上横下。本人一直想不明白为啥要求纵向扫地杆在上,横向水平杆在下,靠横向水平杆传递荷载给立杆呢?望各位指点!

《GB 50666-2011 混凝土结构工程施工规范》第4.4.7条 规定扣件式钢管模板支架扫地杆,要求纵上横下。本人一直想不明白为啥要求纵向扫地杆在上,横向水平杆在下,靠横向水平杆传递荷载给立杆呢?
望各位指点!
免费打赏
luo470829
2015年07月28日 08:27:45
3楼
这与《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条的规定是一致的。
回复
无间道
2015年07月28日 08:37:23
4楼
作用就是保证稳定性。
回复
cjth889168
2015年07月28日 10:26:30
5楼
无间道 发表于 2015-7-28 08:37 作用就是保证稳定性。恩 您说的正确!但是我搞不明白 纵上横下 的原因?都是传递荷载到立杆,难道纵下横上 就有问题?我说的是模板支撑架 不是脚手架望指点 谢谢!
回复
徜徉北方
2015年07月29日 13:27:28
6楼
是不是和失稳的方向有关?:)
回复
qq_1397181018587
2015年07月29日 18:33:28
7楼
有同样问题
回复
huayanfarm
2015年07月30日 12:47:29
8楼
是不是起防滑扣的作用啊
回复
cjth889168
2015年07月30日 20:45:50
9楼
luo470829 发表于 2015-7-28 08:27 这与《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条的规定是一致的。原理是什么?纵下横上 就有问题?
回复
疯子闹街
2015年07月31日 10:23:47
10楼
前面那句原话是“纵向扫地杆距立杆底部不宜大于200”。横向扫地杆在纵向扫地杆下面,说明它已经规定了横向扫地杆的范围,既横向扫地杆只能在底部200范围内,如果在纵向扫地杆上面,上面范围太大,规定不了范围的,同时还说明了,不管是纵向还是横向扫地杆,它们只能在底部200范围内,才能起到立杆支座的稳定作用,,,细细琢磨下,你会发现规范是相当严谨的
回复
偷地雷的
2015年07月31日 11:11:39
11楼
扫地杆都是这么弄得,就是为了保证稳定性,防失稳,质检的一来查没有达标准肯定死掉的。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年08月01日 11:07:08