汗,没做过这种楼梯!如图,这种应该属于剪刀梯吧。不知道按板式楼梯还是梁式楼梯设计?还有,如果是板式,是按图集上的ET类型走吗?tssd好像还算不了!
汗,没做过这种楼梯!如图,这种应该属于剪刀梯吧。不知道按板式楼梯还是梁式楼梯设计?还有,如果是板式,是按图集上的ET类型走吗?tssd好像还算不了!
12楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
13楼
小手一抖,金币拿走!!!!!
回复
14楼
没什么问题吧,我见过做这种剪刀梯的,中间没有隔墙。在休息平台处做梁可以实现吧
回复
15楼
高级楼梯哦
回复
16楼
我还以为什么高难度的东西呢,不就是消防疏散常用的高层剪刀式楼梯嘛,他中间是使用120砖封闭形成两个梯间的,不用什么TSSD计算,那也只能算算常规的,剪刀式梯段交叉位置设置好板支座,手核计算就可以了很简单,而且这个也不是建筑专业的问题,是防火规范要求留有两个疏散出口,两出口还有距离要求,合用前室还有面积要求等等,就把条件限制死了(除非因为你结构改变方案,喝喝,你觉得可能吗),这种楼梯是高层住宅民用建筑符合建规要求的常见手段。
回复
17楼
加梯梁就可以了
回复
18楼
要什么自行车 发表于 2015-7-28 09:03 我还以为什么高难度的东西呢,不就是消防疏散常用的高层剪刀式楼梯嘛,他中间是使用120砖封闭形成两个梯间的 …貌似回答得很专业呀!:handshake
回复
19楼
jszxwsw 发表于 2015-7-28 06:02 很简单,中间交叉点可以加1~2根梁,梁端加楼梯柱。不得采用滑动支座,不得忽略支撑效应能说得更明白点吗?意思是我可以按一段一段的AT来算,但坚决不可以采用ATa?是这样吗?中间平台处加两根平行的梁,然后四根梯柱?
回复
20楼
因为层高较高,剪刀梯一步踏步数超过建筑规范要求,所有建筑专业在中部增加了休息平台,这个楼梯踏步板可以简化为单跑剪刀梯计算就可以,配筋绘图按建筑形状绘制。
回复
21楼
这个我还真做过,中间做一个贯通的梁,减少梯段的计算跨度及板厚
回复