请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?
she97008
she97008 Lv.3
2007年10月26日 14:23:51
只看楼主

请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?根据《建规06》第8.4.3条:单元式住宅和塔式住宅设2条竖管有困难时可设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,那么9层塔式住宅设一跟竖管就要用双栓?请问是不是这样理解呢?

请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?根据《建规06》第8.4.3条:单元式住宅和塔式住宅设2条竖管有困难时可设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,那么9层塔式住宅设一跟竖管就要用双栓?请问是不是这样理解呢?
免费打赏
honner
2007年10月26日 20:35:12
2楼
必须采用双出口消火栓,两根立管也可以采用双出口消火栓。
回复
she97008
2007年10月26日 20:49:56
3楼
两根立管不能采用双出口,必须是单出口。
回复
she97008
2007年10月27日 21:46:44
4楼
同志们,请提出大家的见解
回复
honner
2007年10月28日 15:53:51
5楼

图集上面有双支管进水的双栓消火栓。为什么不能双立管?
回复
she97008
2007年10月28日 22:13:46
6楼
那么九层的住宅应该设单栓还是双栓?
回复
daceyliu
2007年10月29日 09:34:42
7楼
如果只有一根立管就必须用双栓,超过一根立管用单栓。
回复
小小法师
2007年10月29日 10:17:02
8楼
无法布置只能设置一根立管的就必须用双栓,设多根立管的用单栓。
回复
blackpard
2007年10月29日 10:44:00
9楼
按照规范就可以了啊,规范规定的是有一根立管必须用双阀型消火栓,两根以上立管时候就正常布置单栓口就是了。
回复
yiming8846
2007年10月29日 17:04:05
10楼
双栓的,按照规范就可以了,上面说的也很清楚了嘛
回复
yzyzlyp
2007年10月29日 20:15:30
11楼
一根立管必须用双阀型消火栓,两根以上立管时候就可以正常布置单栓口消火栓。
回复

相关推荐