请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?根据《建规06》第8.4.3条:单元式住宅和塔式住宅设2条竖管有困难时可设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,那么9层塔式住宅设一跟竖管就要用双栓?请问是不是这样理解呢?
请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?根据《建规06》第8.4.3条:单元式住宅和塔式住宅设2条竖管有困难时可设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,那么9层塔式住宅设一跟竖管就要用双栓?请问是不是这样理解呢?
2楼
必须采用双出口消火栓,两根立管也可以采用双出口消火栓。
回复
3楼
两根立管不能采用双出口,必须是单出口。
回复
4楼
同志们,请提出大家的见解
回复
5楼
图集上面有双支管进水的双栓消火栓。为什么不能双立管?
回复
6楼
那么九层的住宅应该设单栓还是双栓?
回复
7楼
如果只有一根立管就必须用双栓,超过一根立管用单栓。
回复
8楼
无法布置只能设置一根立管的就必须用双栓,设多根立管的用单栓。
回复
9楼
按照规范就可以了啊,规范规定的是有一根立管必须用双阀型消火栓,两根以上立管时候就正常布置单栓口就是了。
回复
10楼
双栓的,按照规范就可以了,上面说的也很清楚了嘛
回复
11楼
一根立管必须用双阀型消火栓,两根以上立管时候就可以正常布置单栓口消火栓。