市政道路下的给水管道设计问题 新手
闯哥哥
闯哥哥 Lv.2
2015年07月24日 10:28:49
只看楼主

各位大神好 小生今年刚毕业 还在看图看规范,看图 阶段 求助一个问题 在市政道路下埋设给水管道布置预埋管时 预埋管的间距为多少?有硬性规定么,另外室外消火栓的布置和预埋管有没有关联?谢谢

各位大神好 小生今年刚毕业 还在看图看规范,看图 阶段 求助一个问题 在市政道路下埋设给水管道布置预埋管时 预埋管的间距为多少?有硬性规定么,另外室外消火栓的布置和预埋管有没有关联?谢谢
shen1679
2021年12月08日 14:48:17
2楼

首先恭喜你毕业5年了,市政道路下布设专业管线很简单,首先确定道路等级,然后根据当地专营单位管线布设习惯(如自来水一般设在路西、路北人行道下)只要排开就行,尽量避免垂直布设。

道路等级低,宽度小,除了必要的专业管线,一般只设置排水和路灯;道路等级高,宽度大,排水放在机动车道下,电力管廊放在中绿,其他专业管线放两侧人行道和绿化带内。

回复
听雨si
2021年12月09日 10:22:51
3楼

预埋管的间距没有硬性规定,预埋管敷设位置可以根据现状支管位置或者规划小区出户管位置或者在没有相关资料下可以间隔100米布置,预埋管和消火栓没有联系,消火栓布置规则可查《消防给水及消火栓系统技术规范》

回复

相关推荐

APP内打开