给水管道设计秒流量问题
ljp493075679
2012年09月07日 13:59:09
只看楼主

求教各位前辈。建筑给水排水设计手册(第二版)中,关于住宅的生活管道设计秒流量,在给水当量出留概率法下有几点注意问题,其中第一条说在计算管段的卫生器具给水当量总数超过表中的最大值时,其流量应为最大小时平均秒流量,即q=0.2*U0*Ng。这个表中是不是就是卫生器具的给水定额流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力那个表啊?表中的当量最大值也才6啊?前辈们有用到过这个公式计算的情况么?小弟谢谢了!

求教各位前辈。
建筑给水排水设计手册(第二版)中,关于住宅的生活管道设计秒流量,在给水当量出留概率法下有几点注意问题,其中第一条说在计算管段的卫生器具给水当量总数超过表中的最大值时,其流量应为最大小时平均秒流量,即q=0.2*U0*Ng。
这个表中是不是就是卫生器具的给水定额流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力那个表啊?表中的当量最大值也才6啊?前辈们有用到过这个公式计算的情况么?
小弟谢谢了!
免费打赏
liuyangyuyi
2012年09月10日 17:14:07
2楼
不是 ,是后面的那个表 给水管道设计秒流量计算表 是当量总和 最大的是2万
回复
ljp493075679
2012年09月11日 10:11:06
3楼
看到那个表格了,谢谢了!
回复
jianzhulang
2012年09月12日 21:48:58
4楼
《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水(2009年版)》第21页