易缺要素 ● 缺指北针。 ● 缺剖面图在首层平面图上的位置表示。 ● 缺散水坡在首层平面图上的表示。 ●













易缺要素














缺指北针。











缺剖面图在首层平面图上的位置表示。










缺散水坡在首层平面图上的表示。









缺标准墙斗或柱网细部尺寸。









缺标注承重墙、非承重墙上墙厚。









缺设变形缝的位置尺寸及其详图索引。









缺标注标高及房间名称。









缺地面伸缩缝。









缺标注最大允许设计活荷,如有地下室那么首层平面处应标注清楚。









缺主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生间的器具、雨水管、水池、橱柜、洗衣机位置等。









缺标注电梯、缺楼梯上下方向及其编号和索引。









缺主要结构和建筑构造部件的位置及尺寸标注和做法索引,如中庭、天窗、地沟、重要设备基础、各平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等做法索引。









缺楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟道、垃圾道等位置的尺寸和做法索引,以及墙体预留空调机孔的位置、尺寸及标高。









缺标注室外标高、各层标高、屋面标高。









缺标准车库的车位数的通行路线。









缺屋顶平面上有关女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)变形缝、楼梯间水箱间、电梯机房间、屋面上人孔、检修梯等的详图索引号,及相应标高等。









对局部复杂的部位缺局部放大的平面图。






















立面图













立面图与平面不一致。立面图两端无轴线编号,立面图除图名还需标比例。









立面图外轮廓尺寸及主要结构和建筑构造的部位。如女儿墙顶、檐口、烟囱、雨篷、阳台、栏杆、空调隔板、台阶、坡道、花坛、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水立管、粉刷分格线条等以及关键控制标高的柱注都应表示清楚。而多数立面图只表示层高的标高。立面图上应该把平面图上、剖面图上未能表达清楚的标高和高度均标注清楚。









在平面图上未能表示清楚的窗口位置。在立面图上也应该加以标注,但往往没表示。









立面图上装饰材料名称、颜色在立面图上标注不全。特别是底层的台阶、雨篷、橱窗细部较为复杂的未能标注。也无标注构造索引。






















剖面图













剖面位置不是选择在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,具有代表性的部位。局部较复杂的建筑空间以及平面、立面表达不清楚的部位,也没有绘制局部的剖面图。总之剖面图偏少。









剖面图漏注墙、柱、轴线编号及相应尺寸,特别是厂房,其墙、柱、轴线之间的尺寸关系未标注清楚。









剖切到或可见的主要结构和建筑构造部位。如室外地面、底层地坑、地沟、夹层、吊顶、屋架、天窗、女儿墙、台阶、坡道、散水等及其他装修等可见的内容没能完整的表示。









高度尺寸标注不完整。一般只注外部尺寸及标高,而内部尺寸,如地沟深度、隔断、内窗、内洞口、平台、吊顶等平立面未能表达清楚的尺寸未表示。









有些节点构造详图索引号在平面图上、立面图上表示不清楚。而应在剖面图上标注详图索引的,也未能标注。






















垂直运输











楼梯










梯段踏步级数。有出现违反不应超过18步,亦不小于3步的规定,出入口平台下(梁下尺寸)不满足≥ 2.0m ,梯段净高不满足≥ 2.2m 的规定。楼梯平台净宽不满足,应从扶手中心线标起,不小于梯段宽度,并不得小于 1.20m 。









有儿童使用的建筑。楼梯梯井大于 0.2m 时,未设安全防护措施,住宅、托、幼建筑、中小学校及少年儿童专用活动场所、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观等允许儿童进入活动场所,楼梯竖向立杆间距大于 0.11m ,不满足规范要求。









需设防烟楼梯间的建筑。室外辅助防烟楼梯,在楼梯周围 2m范围内的墙上开设窗洞口,不满足规范要求。









封闭楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上。有开设其它门洞或封闭楼梯间门采用一般胶合门板等,未采用乙级防火门或双向弹簧门(用于低层建筑)。









需设封闭楼梯间的建筑的首层楼梯间。将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但未采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。









儿童使用场合的栏杆防攀登的措施,不同程度存在问题。









疏散门常见采用卷帘门,而不是采用向疏散方向开启的平开门。









电梯










消防电梯的一些构造要求不满足。特别突出的问题是消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间未采用耐火极限不低于2.00h的墙隔开,当在隔墙上开门时未按规定开设甲级防火门。此外常见消防电梯前室未按规定设消火栓。









消防电梯井道底应考虑排水,但往往没设计排水设施和储水的空间。
























更多

建筑资料

总结:










【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读






【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼




【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理




【建筑设计总结】第九期 前辈经验:建筑设计常犯的64个错误




【建筑设计总结】第八期 快速绘图不可不知的CAD经典技巧




【建筑设计总结】第七期 五个方法技巧教你如何手绘透视图




【建筑设计总结】第六期 60条住宅建筑窗的设计要点总结





【建筑设计总结】第五期 商业区停车位优化设计数据总结












【建筑设计总结】第四期 最全房地产专业术语、建筑常用名词及解释












【建筑设计总结】第三期 200条宝贵建筑设计经验与数据(超级有用)












【建筑设计总结】第二期 GB50016-2014《建筑设计防火规范》最新最全解读









【建筑设计总结】第一期 建筑设计中150个问题和解决措施










免费打赏
wxf20072008
2015年07月24日 15:23:32
2楼
总结得确实不错,学习
回复
设计杜工
2015年07月27日 09:19:50
3楼
学习了,楼主有心了 哈哈
回复
qq_1427438992982
2015年07月27日 09:24:09
4楼
学习了,楼主总结的不错哟
回复
yiyi2234
2015年07月27日 09:28:13
5楼

不错的服务贴,谢谢楼主分享。
回复
weibo_1437959656936
2015年07月27日 09:30:27
6楼
学习,学习哦
回复
tydftyydf54853
2015年07月27日 09:34:12
7楼
感谢,很细致的工作。
回复
tfytfky15456563
2015年07月27日 09:40:37
8楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
lkjh12345321545
2015年07月27日 09:46:45
9楼
好详细的资料,谢谢楼主的精心总结
回复
hgyuiytirfi3214655
2015年07月27日 09:52:30
10楼
东东确实是好东东,值得学习和收藏
回复
点思设计
2015年07月27日 10:18:02
11楼
好资料!好资料!
回复

相关推荐

APP内打开