18层的住宅地下1层,合用前室加压送风量如何计算?
貌似很忙
2015年07月24日 09:56:47
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-7-24 10:01 编辑 请交个问题,18层的住宅地下1层,合用前室加压送风量如何计算?2个户门,一个防烟楼梯间防火门,一个电梯门 ,防烟楼梯间自然通风。高规给出了小于20层,22000~27000,两个或两个以上出入口乘以系数1.5~1.75系数计算。风量和系数该如何选取,新手请教具体的算法,求大神解答。

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-7-24 10:01 编辑

请交个问题,18层的住宅地下1层,合用前室加压送风量如何计算?2个户门,一个防烟楼梯间防火门,一个电梯门 ,防烟楼梯间自然通风。

高规给出了小于20层,22000~27000,两个或两个以上出入口乘以系数1.5~1.75系数计算。风量和系数该如何选取,新手请教具体的算法,求大神解答。
QQ截图20140724100118.png

QQ截图20140724100118.png

wangxueleiyy
2015年07月24日 10:14:03
2楼
规范里面说的很明白啊
回复
貌似很忙
2015年07月24日 10:28:42
3楼
wangxueleiyy 发表于 2015-7-24 10:14 规范里面说的很明白啊请问,风量和系数应该怎么样取值,规范给出的是个范围
回复
wangxueleiyy
2015年07月26日 18:56:17
4楼
范围之类的取值系数都可以 你要衡量一下具体项目实际情况 做出合理选择
回复
speirs
2015年07月27日 09:56:33
5楼
余压阀安装的有点问题吧。。
回复
貌似很忙
2015年07月27日 10:04:53
6楼
speirs 发表于 2015-7-27 09:56 余压阀安装的有点问题吧。。不能对防烟楼梯间开吗?
回复
speirs
2015年07月27日 11:39:59
7楼
貌似很忙 发表于 2015-7-27 10:04 不能对防烟楼梯间开吗?防烟楼梯间的压力应当大于前室的压力。你这样布置加压送风,不一定能满足这个要求啊
回复
scarlett_58
2015年07月30日 22:10:36
8楼
学习了,赞一个
回复
貌似很忙
2015年08月10日 16:16:02
9楼
speirs 发表于 2015-7-27 11:39 防烟楼梯间的压力应当大于前室的压力。你这样布置加压送风,不一定能满足这个要求啊合用前室正压送风,防烟楼梯间自然排烟,前室余压泄向楼梯间是可行的,上海地方规范,对此种情况有规定,有具体描述。高规没有描述,但道理是一样的。
回复
easy00
2015年08月10日 21:58:42
10楼
我想知道你的地下室做不做人防,如果做人防就有其他要求。
回复
easy00
2015年08月10日 22:46:25
11楼
国家规范计算方法
  (1)采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,其加压送风量按照当门关闭时保持一定正压值计算(压差法),送风量为
  Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25(1)
  式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
  b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
  0.827—计算常数
  1.25—不严密处附加系数
  f—门窗缝隙的计算漏风总面积,m2
  (2)采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯及合用前室,当门开启时,保持门洞处一定风速所需的风量(风速法)
  Lv=3600nFv(1+b)/a (2)
  F—每个门的开启面积,m2
  v—开启门洞处的平均风速,取0.6-1.0m/s
  a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
  b—漏风附加率,取0.1-0.2
  n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.
  按照压差法和风速法分别计算,取其较大值作为计算加压送风量。这种方法的出发点是采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,当门关闭时需要保持一定的正压值,当门开启时需要保持一定的门洞风速。根据两种方法的计算结果的差值来确定泄压阀的开启面积。
  上海规程计算方法
  按照《上海市民用建筑防排烟技术规程》计算,加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需的送风量,门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成。
  (1)、保持加压部位规定正压值所需的送风量
  L1=0.827 AΔP1/n×1.25×N1×3600 (3)
  A—每层电梯门及疏散门的总有效漏风面积m2.门缝宽度:疏散门,0.002-0.004m; 电梯门0.005-0.006m.ΔP—压力差(Pa); 楼梯间取40-50Pa,前室取25-30Pan—指数,一般取2. 1.25—不严密处附加系数N1—漏风门的数量,当采用常开风口时,取楼层数,当采用常闭风口时,取1.
  (2)、开启时保持门洞处规定风速所需的送风量
  L2=FvN2×3600 (4)
  F—每层开启门的总断面积,m2 v—门洞断面风速m/s取0.7-1.2m/s N2—开启门的数量,当采用常开风口时,20层及以下取2,20层以上取3,当采用常闭风口时,取1.
  (3)。 采用常闭送风阀门的总漏风量
  L3=0.083AFN3×3600 (5)
  AF—每层送风阀门的总面积。
  0.083—阀门单位面积的漏风量。
  N3—漏风阀门的数量,当采用常开风口时,取0,当采用常闭风口时,取楼层数。
  所以,加压送风机的送风量
  L=L1+L2+L3 (6)
这样对不对 求指教:P