高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 合格的高低压配电柜产品在出厂前都要经过国家或是行业规定的相关的各种标准进行检测,下面是高低压电力配 电柜的检测方案供大家参考。
合格的高低压配电柜产品在出厂前都要经过国家或是行业规定的相关的各种标准进行检测,下面是高低压电力配 电柜的检测方案供大家参考。
1、耐电压检试,检测接线柱(火线或零线)与配电柜壳体之间是否漏电超标,要求一般输出0-5kv或者有些特殊要 求0-10kv和0-20kv,电流达到100mA,主要是看击穿电流是否超标,一般要求电压带缓升缓降功能,符合GB-7251 。
2、接地电阻测试,检测配电柜的接地线与外壳是否连接良好,一般用10A或者25A的交流大电流来检测,根据测试 的电阻值判断是否合格,一般国家标准要求100豪欧以内,符合GB-7251。
3、针对电容柜需要0.5级数字电压表头,一般要求量程为500V。
4、针对电容柜需要调压器(三相),调节电压,一般要求量程为500V
5、电子秒表
6、游标、数显卡尺0-150mm或0-200mm或0-300mm
7、卷尺3m或2m
8、钢直尺
9、扭矩扳手/扳手或扭力起子,量程根据客户情况(0-700Nm之间)
10、点检工装(运行检查工装)