谈嶂山闸清水混凝土外观质量的控制
bujuexiaochunmian
2015年07月22日 12:43:46
只看楼主

水利工程质量控制的发展正处于一个变革的时期,从重视内在质量、内外质量兼顾,发展到注重建筑物的品质及形象。清水混凝土直接决定了水工建筑物的质感,清水混凝土的外观质量在水工建筑物外观质量方面尤为重要。清水混凝土施工及质量标准尚无现行规范,笔者根据嶂山闸清水混凝土设计与施工经验谈谈清水混凝土外观质量的控制。一、清水混凝土质量标准  1、表面观感质量  颜色:灰色,要求色泽均匀、纹理一致,无明显色差,无明显波浪纹或其它条纹。

  颜色:灰色,要求色泽均匀、纹理一致,无明显色差,无明显波浪纹或其它条纹。
  表面:平整光洁、镜面反光,无明显沙线、错台、蜂窝、漏浆、欠振或过振等缺陷。
  构件:尺寸准确、标高一致、轮廓线顺直、阴阳角清晰。
  其它:螺栓孔眼整齐、孔洞封堵密实平整、颜色同混凝土基本一致。
二、原材料及模板的选择
  1、水泥的选择
  水泥除了要满足设计及规范要求外,还要注意使用该水泥配制混凝土的和易性及混凝土硬化后的颜色。和易性直接影响混凝土的振捣质量,从而影响混凝土的成品质量。比如说某品牌水泥的检测指标完全符合国家标准,但使用该水泥配制的混凝土和易性不好,振捣提浆困难,容易泌水。使用这样的水泥配制的混凝土表面容易出现比较多的沙线和气泡,严重影响混凝土的质感和观感。还有的水泥配制的混凝土颜色发黑,看上去显得质地不好,影响建筑物的整体美感。
  2、原材料的质量与协调
  原材料不但本身要质量可靠,而且搭配使用还要注意协调一致。例如选用同一厂家、同一品种、同一强度等级的水泥;选择同一品种、规格的外加剂、脱模剂和养护剂;选用同一产地、同一品种、同一规格的粗细骨料等,不但要注意原材料的色泽,必要时可以通过试配混凝土选择合适的砂、石骨料以及外加剂,以保证建筑物各构件混凝土颜色的均匀与一致。
  3、嵌缝材料
  伸缩缝宜采用沥青木板或泡沫塑料板嵌缝,不宜采用三毡四油类材料。三毡四油刚度不够,难以保证伸缩缝两侧混凝土边线的顺直。
  4、模板
  模板及支架必须具有足够的刚度,以保证混凝土结构的几何尺寸均匀、断面一致。模板表面应光洁、吸附力小、平整度高。尽量使用大型定制钢模板,减少模板接缝数量。保证模板拼缝严密,防止灰浆流失。
  在嶂山闸混凝土施工时,在建设单位的建议下,施工单位尽量使用了整体模板,尤其是整体异型模板。异型模板拼缝难以保证严密,可以直接在工厂加工整体异型模板,以确保混凝土的浇筑成型质量。模板表面刷模板漆两道,以保证模板表面的平整光洁。模板表面不宜涂废机油,废机油会有部分沾在混凝土上,影响混凝土观感。
  在钢模板的边肋上开孔,用于拉杆固定模板,并且拉杆处使用等高橡胶圈堵孔,使模板拆除后拉杆部位的混凝土嵌入深度一致,水下水平一致。混凝土浇筑成型并有一定强度后,拆卸橡胶托,割除表面钢筋。这样的工艺可以保证表面钢筋割除不影响螺栓孔周边的混凝土,螺栓孔采用微膨胀水泥沙浆填塞。常规方法在模板面上开孔,模板面板强度不高,混凝土浇筑后开孔处容易起鼓,从而影响混凝土的成型精度。但在边肋开孔后,由于模板边肋采用6MM厚钢板,强度较高,开孔后不易起鼓,而且封堵孔眼统一在模板线上,整齐划一,视觉效果较好。
三、混凝土运输与浇筑
  混凝土的水平运输采用混凝土罐车运送,并保持持续运转搅拌,防止混凝土熟料在运输过程中出现离析分层现象。
  取消混凝土垫块。混凝土垫块会贴到模板面上,降低混凝土的视觉效果,因此我们在混凝土施工中取消了绑扎混凝土垫块施工工艺,钢筋保护层全部采用焊接的架立钢筋控制,这样在混凝土浇筑过程中,不会因混凝土绑扎的垫块松动或脱落造成钢筋错位,保证了保护层统一均匀,也保证了清水混凝土外观色泽均匀。
  伸缩缝两侧的混凝土浇筑要均衡上升,尽量保证缝中间的沥青木板不移位、不变形,使得伸缩缝顺直、美观。经过测量,嶂山闸12.5m高的闸墩伸缩缝垂直度误差只有1~2mm。
  混凝土的配比使用较小的水灰比,采用二次振捣工艺,尽量减少混凝土中气泡的产生。水灰比是影响混凝土强度和耐久性的重要因素,水灰比越小,混凝土孔隙率越小,强度越高,耐久性越好。在嶂山闸除险加固施工过程中混凝土水灰比始终控制在0.45。混凝土浇筑时分层浇筑,每层厚度不大于40cm。混凝土振捣采用插入式棒振捣,快插慢拔,振捣时间控制在20~30s,待出现泛浆或混凝土不下沉时即停止振捣。同时振捣采用二次复振法,混凝土浇筑高度每上升1.5m后,对其进行二次复振排气,混凝土中气泡数量大量减少,从而解决了混凝土砂浆分层即砼表面出现色差的现象。
  闸墩浇筑到顶部区域时应及时调整混凝土配合比,以保证混凝土配合比的正确。由于振捣提浆的作用,浇筑到闸墩顶部区域时,如果不调整混凝土配合比,闸墩顶部混凝土粗骨料含量比理论数据偏低(下部的沙浆提上来了,加上新入仓的配合比不变的混凝土,会导致混凝土粗骨料含量降低),这时入仓的混凝土要减小砂浆含量,以保证混凝土的配合比与理论配合比一致,从而保证了闸墩顶部混凝土的颜色与其它部位混凝土的颜色一致。
四、混凝土养护
  清水混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现细微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。不宜采用挂草帘养护,以免造成永久性黄色污染影响外在美感。
五、混凝土的保护
  混凝土结构浇筑成形达到拆模强度后才能拆模,拆模过程中应注意采用正确的拆模方法,严禁碰、刮、砸,影响成品构件的表面质量。对其它各工种进行加强思想教育,避免在作业过程中乱扔物品,乱涂、乱画,保证成品构件的整洁。
  特别对闸墩突出的鱼嘴,采用帮扎木板保护,以免混凝土尖角被碰坏影响外观质量。
六、结语
  清水混凝土设计与施工是一项精细的工作,需要从设计、施工、质量控制和保护等各个方面进行认真对待,才能建成内优外美的水利精品工程。
免费打赏
chinalxb
2015年12月30日 22:25:44
2楼
胡说,《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169-2009,怎么能说没有这方面的规程呢?
回复

相关推荐