荷载规范5.1.2的理解问题
wj771204458
2015年07月21日 21:48:49
只看楼主

荷载规范5.1.2条第2款第2项 第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数。 在这里我有个疑惑,楼面梁的折减系数根据荷载规范5.1.2条第1款第2项 第1(2)~7当楼面梁从属面积超过50平米按0.9折减。在墙、柱和基础设计时折减系数是不是也要算柱子的从属面积?还是要先算梁的从属面积是否超过50来确定梁是否取0.9,然后墙、柱和基础才能跟着梁的折减取值来确定柱子的折减值? 我在看施老的 应试指南例题1.2.5时不解为何柱的直接取了0.9。望各位多多发言。

2015年07月21日 22:50:10
2楼
柱子的折减系数根主梁的折减系数是一样的。你确定主梁的负荷面积超过50平米,折减系数0.9.这时候柱子的折减系数就是0.9.一般多高层都是0.9.单层可能大于0.9,不再考虑楼层折减。
个人看法,仅供参考
回复
yuangfangdeta
2015年08月03日 10:00:53
3楼
路过拿币走人!
回复
shixingshangjiang
2015年09月01日 11:21:57
4楼
...................................
回复
结构精灵
2015年09月10日 08:36:23
5楼

路过拿币走人!
回复
小李明
2015年11月27日 11:06:21
6楼
路过拿币走人!
回复
co1446353038792
2015年11月30日 14:30:31
7楼
学 习 一 下
回复
zuojian2006
2015年11月30日 15:18:51
8楼
小手一抖,金币拿走
回复
zuojian2006
2015年11月30日 16:55:55
9楼
小手一抖 金币拿走
回复

相关推荐

APP内打开