KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢!
KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢!
12楼
爱学习的谦谦 发表于 2015-7-22 08:43 谢谢!那么进线柜的操作电源从哪里来的!是从柜顶小母线来的吗?柜顶小母线的电源从哪里来的?进线柜中的操作电源不是直流的么?直流的一般从柜顶小母线取或者就近的直流分配柜中取电源。另,小母线当中的直流母线的电源来自于直流电源分配柜。
回复
13楼
路过学习了
回复
14楼
学习了,。。。。。。。
回复
15楼
我是来学习的
回复
16楼
你可以看下二次原理图,这个二次系统肯定是交流220的,电压互感器的作用就是提供一个操作电源供进线柜合分闸 ...
回复
17楼
元件明细啊,这么画,计量也可以啊
回复
18楼
你先看看那个PT二次原理图就知道怎么回事了,上面的屏顶小母线既有交流也有直流,现在有条文了,操作电源说是尽量不取PT二次侧,条件允许的话尽量从直流屏取,控制和操作都是直流的,PT二次过来的仅供计量和保护用
回复
19楼
控制电源用,合闸电源用,平时给UPS用
回复
20楼
高压不熟悉,学习学习
回复
21楼
我是来学习的
回复