KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢!
KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢!
2楼
可能是测量保护用电压电源,屏顶小母线控制和合闸都是从那里取的,也有可能只是保护电源,既然有UPS可能操作电源就不是从那里取了
回复
3楼
你可以看下二次原理图,这个二次系统肯定是交流220的,电压互感器的作用就是提供一个操作电源供进线柜合分闸用。系统图画的不是太正规,应该是一个互感器就够了。这个会上小母线的,相当于直流的控母合母
回复
4楼
水中央 发表于 2015-7-21 18:36 可能是测量保护用电压电源,屏顶小母线控制和合闸都是从那里取的,也有可能只是保护电源,既然有UPS可能操作 …谢谢!我想问28柜的所有操作电源都是从柜顶的小母线过来的吗?那么柜顶小母线的电源从哪里来的
回复
5楼
穿裤衩看美女 发表于 2015-7-21 20:36 你可以看下二次原理图,这个二次系统肯定是交流220的,电压互感器的作用就是提供一个操作电源供进线柜合分闸 …谢谢还是不太明白!这个图纸的PT如果是提供操作电源的话 那只是提供这一个柜子吗
回复
6楼
爱学习的谦谦 发表于 2015-7-22 08:14 谢谢还是不太明白!这个图纸的PT如果是提供操作电源的话 那只是提供这一个柜子吗看上去这是进线柜,柜内是进线PT,其二线可以有二个作用:1、检测电源电缆有没有电;当作有压信号,给进线开关联锁和保护用。2、PT容量足够大时,加装UPS可以给全部高压柜作二次电源用。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 08:37 看上去这是进线柜,柜内是进线PT,其二线可以有二个作用:1、检测电源电缆有没有电;当作有压信号,给 …谢谢!那么进线柜的操作电源从哪里来的!是从柜顶小母线来的吗?柜顶小母线的电源从哪里来的?
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-22 08:53 编辑
从直流屏来的,直流屏是从交流低压柜接的,低压柜是从高压通过变压器来的;
第一次从哪来? 这个问题是先有鸡还是先有蛋。
答案是“鸡和蛋二个,只要有一个就能延续下来”。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 08:37 看上去这是进线柜,柜内是进线PT,其二线可以有二个作用:1、检测电源电缆有没有电;当作有压信号,给 …一直都只知道是作用一。作用二还没用过,学习了:lol请问要作用于高压柜UPS电源时,容量足够大是需要多大呢,5kVA的够用多少面高压柜呢?
回复
10楼
看上去这是进线柜,柜内是进线PT,其二线可以有二个作用:
1、检测电源电缆有没有电;当作有压信号,给进线开关联锁和保护用。
2、PT容量足够大时,加装UPS可以给全部高压柜作二次电源用。
回复
11楼
这个互感器一般只是起到检测和开关连锁保护用。至于交、直流操作电源都是由外部大的直流屏和交流电源箱供电的(一般大的配电所用,比较可靠可以加装UPS)!柜内小母线的电源则是由PT柜专供,进综保起测量母线电压、绝缘报警、跳闸保护等各种作用。
回复