可不可以用EPS代替双电源
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年07月21日 15:44:58
只看楼主

rt 只有一个7.5kw风机需要双电源供电 可不可以不引第二路电源用而动力型EPS代替 规范里好像没说可以用EPS代替双电源 不知道大家是怎么做的

rt 只有一个7.5kw风机需要双电源供电 可不可以不引第二路电源用而动力型EPS代替 规范里好像没说可以用EPS代替双电源 不知道大家是怎么做的
免费打赏
god_young001
2015年07月21日 16:09:34
2楼
有没有做过的师傅指导一下
回复
东方不败1
2015年07月21日 16:22:41
3楼
动力型EPS的容量,能不能保证发生火灾的时候风机的正常运行,这是个很严峻的问题。建议不用 此种方案,另外从低压配电房引一组备电。
回复
寒塘渡鹤影
2015年07月21日 16:25:47
4楼
EPS带有蓄电池,满足GB50052-2009 3.0.4关于应急电源的要求,可以作为第二路电源
回复
lingxuct
2015年07月21日 16:37:56
5楼
偶同楼主一样,一样的一台风机,由EPS供电。

EPS有二个电源供电,第三个是蓄电池。
回复
水中央
2015年07月21日 18:44:00
6楼
从经济上讲,如果规范上没有强制要求,尽量选用维保费用低的装置,设备,除非不满足要求,建议用EPS,电池的话毕竟还有使用寿命和损耗维护费用的。
回复