压型钢板混凝土组合楼板,压型钢板没有做防火,估计是只是做模板用。但是支承压型钢板的钢梁要不要做防火呢?压型钢板烧掉了,钢筋混凝土楼板可以承重,但是钢梁烧了就没有其他东西承重了。是不是一定要做钢梁防火啊?
压型钢板混凝土组合楼板,压型钢板没有做防火,估计是只是做模板用。
但是支承压型钢板的钢梁要不要做防火呢?
压型钢板烧掉了,钢筋混凝土楼板可以承重,但是钢梁烧了就没有其他东西承重了。是不是一定要做钢梁防火啊?
2楼
钢梁都需要防火吧。
回复
3楼
钢结构秋风 发表于 2015-7-21 17:24 钢梁都需要防火吧。如果压型板没有防火涂料,压型板和钢梁接触的位置照样保证不了防火啊?
回复
4楼
压型板和钢梁接触的位置还有混凝土呢!
回复
5楼
zyhjiao 发表于 2015-7-22 11:39 压型板和钢梁接触的位置还有混凝土呢!那么刷防火涂料,就刷到梁与压型钢板接触的位置就可以了?是相安装再刷涂料?还是刷了涂料,再安装?
回复
6楼
dengken205 发表于 2015-7-22 17:05 那么刷防火涂料,就刷到梁与压型钢板接触的位置就可以了?是相安装再刷涂料?还是刷了涂料,再安装?是的。先安装再刷涂料。
回复
7楼
防火还是需要做的。
回复
8楼
压型钢板防火有专用做法,以前听一家做防火涂料的德国公司说过,主要是镀锌板上直接刷不上防火涂料(不黏),要先刷一层粘结剂(具体是什么,由于时隔太久忘了),再刷防火涂料就可。
回复
9楼
zyhjiao 发表于 2015-7-23 08:28 是的。先安装再刷涂料。那钢梁和压型钢板之间的缝隙要不要做防火填缝材料封堵?
回复
10楼
钢梁除上表面和压型钢板接触到的地方都需要做防火涂料,耐火等级一般是2.0h,压型钢板本身具有耐火等级,除非设计特别说明,不然不需要做防火涂料
回复
11楼
学习了,谢谢各楼!
回复