请教电缆按经济电流选择截面后,是否需要按温度, 敷设方式等进行载流量的校正?依据是什么?提前谢谢您的回复。
请教电缆按经济电流选择截面后,是否需要按温度, 敷设方式等进行载流量的校正?依据是什么?提前谢谢您的回复。
2楼
我大概找了下GB50217和配电手册,都没有发现答案。再次谢谢您的回复。
回复
3楼
一定要校验。
回复
4楼
要考虑,但不需要校验,经济电流说通俗点,就是最省钱。
举个极端的例子,某根电缆只用1年就不用了,那只要一年内不出问题,实际载流量超出正常温升允许的值也是可以的,在不考虑其他因素的情况下,截面选小的,初始投资就少,相对更经济。
但一般情况下,电缆的使用年限是越长越好,截面越大电缆的年损耗就小,同时考虑电价等,需要综合计算得出一个最优值。
正常工程中,最后的结果取经济电流计算与温度计算中的较大值。(经济电流不用校验载流量,但最终结果需要取大值。)
回复
5楼
,《电力工程电缆设计规范》: 10kV及以下电力电缆截面除应符合上述1~3款的要求外,尚宜按电缆的初始投资与使用寿命期间的运行费用综合经济的原则选择。10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法宜符合本规范附录B的规定。
意思是要同时满足。但实际上,如果用短路电流等来校验的话,通常比经济电流截面大,不满足后者。
回复
6楼
我的问题实际上是做图中的题目时遇到的,我当时想进行温度的校验,单看参考答案直接查配电手册的表9-57得出70平方。那到底在按经济电流密度选择电缆截面时要进行各种如温度,敷设方式等校验?还是不需要进行校验? 再次谢谢各位的回复。
回复
7楼
不明觉厉,真的是活到老学到老呀
回复
8楼
选择最大的就没事了
回复
9楼
要按短路温升进行校验。
回复
10楼
都是吃饱了撑的,直接查表用就是了,能差几个钱啊,犯得着这么折腾吗?
回复
11楼
麻烦哪位知道的给说一下。再次感谢。
回复