关于高规7.1.7和抗规6.4.6中的迷惑
ningmeng890216
2015年07月20日 17:08:26
只看楼主

高规7.1.7当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行界面设计。对应的抗规6.4.6当墙肢的界面高度与厚度之比不大于3时,宜按框架柱进行界面设计。这里所说的墙肢是不是指各墙肢截面高度与厚度之比不大于4(3)呢?

高规7.1.7当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行界面设计。对应的抗规6.4.6当墙肢的界面高度与厚度之比不大于3时,宜按框架柱进行界面设计。这里所说的墙肢是不是指各墙肢截面高度与厚度之比不大于4(3)呢?
免费打赏
zws_jj
2015年07月20日 17:33:32
2楼
高层就按高规规定,多层就按抗规的
回复
那路透
2015年07月21日 09:03:41
3楼
还没仔细研究过
回复
迟来的喜悦
2015年07月21日 09:56:37
4楼
以前的规定是:剪力墙截面高度与厚度的比值,大于5时按墙设计,小于等于3时按柱设计,大于3小于等于5时缺乏理论和实验数据,处于空白。现在,《抗规》和《砼规》还在收集数据,仍然不表态,《高规》应广大结构设计人员要求,填补了这个空白,让结构设计有章可循。
回复
月涌
2015年07月21日 10:44:42
5楼
嗯嗯。。。。又学习了。
回复
猪屁股户
2015年07月22日 14:30:17
6楼
对的,就是墙肢截面的高度(长度)和厚度(宽度)的比值
回复
流浪客灬
2015年07月24日 09:51:11
7楼
3~4应该按异形柱考虑
回复
ningmeng890216
2015年07月24日 15:16:31
8楼
tzh6406 发表于 2015-7-21 09:56 以前的规定是:剪力墙截面高度与厚度的比值,大于5时按墙设计,小于等于3时按柱设计,大于3小于等于5时缺乏 …比如L形墙肢,是不是指两个墙肢高度与厚度之比都不大于4(3)的时候才按柱设计呢?
回复
co1437387391060
2015年07月24日 15:35:10
9楼
回复
zbaizhen
2015年07月26日 22:18:16
10楼
嗯嗯。。。。又学习了。
回复
冯著
2016年06月21日 12:59:50
11楼
感谢楼主,好人