假设一个工程同时需要做消火栓还有自动喷淋。按照灭火器规范7.3.1计算,K是有一个修正系数的,这样算下来灭火器的数量就会减少。但同时假设为中危级别,手提灭火器最大保护距离只有20米。假设消火栓保护距离28米。一般情况灭火器是放在消火栓下的箱里。是否意味2个消火栓之间一定要加灭火器。如果都是一定要按20米保护距离,那折减有什么意义?假设算折减系数后消火栓下面的灭火器数量已经足够那怎么办?(本问题只是一时好奇,可能当中问得并不专业,或者好多考虑不周,来自一个给排水小白的问题)
主要是保护距离也要满足要求(就好像室外消火栓,根据流量计算可能需要3个,但是为了满足间距120m要求可能不止设置三个了)
回复
4楼
meihaoshiguan 发表于 2015-7-20 20:12 淇濇姢璺濈?涓嶆槸甯冪疆璺濈?我很想知道楼上说了什么
回复
5楼
说说我的理解,不对之处请指正。。"手提灭火器最大保护距离只有20米。“这个保护距离是什么意思?我理解是保护半径的意思。”假设消火栓保护距离28米",这个保护距离指布置间距,是按保护半径和保护宽度计算出的布置间距。假如消火栓保护半径为30m,按任意点在两个消火栓的保护范围内,则保护宽度为10.77m,灭火器的布置,要保证任一点至少在一具灭火器的保护范围内,所以灭火器的布置间距为:2*sqrt(20*20-10.77*10.77)=2*16.85=33.7,大于28,满足要求。灭火器放在消火栓下即可,中间不用增加。
回复
6楼
世界上最没有数学逻辑的事情,就是灭火器计算。你用数学思维推算?设消火栓、自喷时,灭火器个数可以减少。一句话全推翻。
回复
7楼
保护距离,见规范的术语2.1.3,灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。
7.1.1 灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。
7.1.2 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3 火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
规范很明白的了,由数量计算、保护距离等综合考虑。
回复
8楼
保护宽度的概念来自室内消火栓的布置,应该任意一本建筑给排水的教材上都应该讲到。教材灭火器部分的确没见到保护宽度的说法,但其原理我理解应该是和室内消火栓的布置一致的。说到底,不管是室内消火栓,室外消火栓,还是灭火器的布置,都遵循了一个数学原理,即已知保护半径,则求在保护区域内,保护宽度确定时,任一点在至少一个或两个设施保护半径内时的布置间距。
当然灭火器布置还要考虑诸如是否同时设置了自动喷水设施等因素,但楼主的疑问重点是两个消火栓间距28米,消火栓下放灭火器(暂理解为放一个灭火器)时,是否因灭火器布置间距28米而一定导致不满足灭火器保护距离20米的规定。好吧,不知道我说清楚了没,楼主你出来,看看谁的回答解决了你的疑问...
回复
9楼
做设计,放下教材,学习规范、理解规范、执行规范。
回复
10楼
同意7楼观点
回复
11楼
孙学生 发表于 2017-1-20 10:05 保护宽度的概念来自室内消火栓的布置,应该任意一本建筑给排水的教材上都应该讲到。教材灭火器部分的确没见 …谢谢大神分享,10.77怎么来的~
回复
12楼
waterwold 发表于 2017-2-7 13:09 谢谢大神分享,10.77怎么来的~由间距s=sqrt(R2-b2),推得保护宽度b=sqrt(R2-s2),即由保护半径30,间距28得保护宽度为sqrt(30*30-28*28)=10.77
回复