看到有些380V低压进线开关配了3块电流表,有的只配了1块电流表,请问这里有什么讲究没?
看到有些380V低压进线开关配了3块电流表,有的只配了1块电流表,请问这里有什么讲究没?
2楼
要看你对电流的要求了 看三相就装3块 看一相就装1块
回复
3楼
bcd0021 发表于 2015-7-20 10:29 要看你对电流的要求了 看三相就装3块 看一相就装1块我就是想知道 有没有什么规定 或者什么公识 让什么时候看三相,什么时候看单相?;或者是看单相还是看三相完全凭设计方或者适用房的心情?
回复
4楼
请查阅DLT5137-2001
回复
5楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-7-20 14:32 编辑
三相不平衡负载就应该看三相,比如照明或者照明、动力混合负载。
三相平衡负载就只需要看一相,比如三相电机。
回复
6楼
另外,一般配电柜,电流表配三个的多,用于动态现实。
一般只会装一块电压表,用转换开关来切换三相。
电流的切换是有风险的,所以,一般不会采用切换的方式。
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2015-7-20 14:30 三相不平衡负载就应该看三相,比如照明或者照明、动力混合负载。三相平衡负载就只需要看一相,比如三相电 …谢谢回答 学习了!:)
回复
8楼
beida_energy 发表于 2015-7-20 15:08 另外,一般配电柜,电流表配三个的多,用于动态现实。一般只会装一块电压表,用转换开关来切换三相。电 …谢谢回答 学习了!:)
回复
9楼
五楼是正解,我也赞同
回复