防爆电气设备标志的介绍说明
txye_53619
txye_53619 Lv.9
2015年07月18日 23:11:00
只看楼主

⑴ 防爆电气设备各防爆型式的标志 隔爆型“d” 增安型“e” 本质安全型“i” 正压型“p” 充油型“o” 充砂型“q” 无火花型“n” 浇封型“m” 气密型“h” 特殊型“s” 粉尘防爆型“DIP”

防爆电气设备各防爆型式的标志

隔爆型“d”

增安型“e”

本质安全型“i”

正压型“p”

充油型“o”

充砂型“q”

无火花型“n”

浇封型“m”

气密型“h”

特殊型“s”

粉尘防爆型“DIP”

⑵标志要求

电气设备外壳的明显处,必须设置清晰的永久性凸纹标志“Ex”字样;小型电气设备及 仪器仪表可采用标志牌,或焊在外壳上,也可采用凹纹标志。

电气设备外壳的明显处,必须设置铭牌,并固定牢固。铭牌必须包括下列主要内容:

铭牌的右上方有明显的标志“Ex”;

防爆标志,并顺次标明防爆型式、类别、级别、温度组别等标志;

防爆合格证编号;

其他需要标出的特殊条件;

有关防爆型式专用标准规定的附加标志;

产品出厂日期或产品编号。

⑶标志举例

为了更进一步的明确标志的表示方法,举例如下:

如电气设备为Ⅰ类隔爆型:标志为dI。

如电气设备为Ⅱ类隔爆型,B级T3组:标志为dⅡBT3。

如电气设备为Ⅱ类本质安全型ia等级T5组:标志为iaⅡAT5。

如电气设备采用一种以上的复合型式,则必须先标出主体防爆型式,后标出其他防爆型式。

例:Ⅱ类主体增安型并有正压型部件T4组:

epⅡT4。

对只允许使用于一种可燃性气体或蒸气环境中的电气设备,其际志可用该气体或蒸气的化学分子式或名称表示,这时可不必注明级别与温度组别。

例:Ⅱ类用于氨气环境的隔爆型:

dⅡ(NH3)或dⅡ氨。

对于Ⅱ类电气设备的标志,可以标温度组别,也可以标最高表面温

度,或二者都标出。例如:最高表面温度为125℃的工厂用增安型:cⅡ

T4;cⅡ(125℃)或cⅡT4(125℃)。

对于复合型电气设备,须分别在不同防爆类型的外壳上,标出相应的防爆标志。

对Ⅱ类本质安全型ib等级关联电气设备C级T5组:(ib),ⅡCT5。

对Ⅰ类特殊型:sⅠ。

对使用于矿井中除沼气外,正常情况下还有Ⅱ类B级T3组可燃气体的隔爆型电气设备:dⅠ/ⅡBT3。

为保证安全指明在规定条件下使用的电气设备。例如指明具有抵抗冲击性能的电气设备,在其合俗证号之后加符号“×”:××××-×。

对各种标志的要求都必须清晰、易见,并经久不退。

铭牌、警告牌都必须用青铜、黄铜或不锈钢制成,其厚度应不小于1mm;但仪器、仪表的铭牌、警告牌厚度可不小于0.5mm。

⑷各国标志举例

为了便于煤炭、石油、化工、轻工以及其他各行业对防爆电气设备的选用、使用、维护相对国外防爆电气设备的防爆标志有所了解。
免费打赏