防爆电气设备开关及控制器的专用技术要求
txye_53619
txye_53619 Lv.9
2015年07月18日 22:46:00
只看楼主

直流有触点开关,不允许制成浸油结构。 Ⅰ类交流有触点开关,只有当额定电压高于1140V,各极之间相互隔离且包容每极的油不超过5L时,才允许制成浸油结构。 Ⅰ类电磁启动器中的 隔离开关,通断能力低于JK3负荷时,须在 电气上或机械上与 接触器联锁;Ⅱ类也可设警告牌代替。 Ⅰ类开关,如没有短路,漏电保护时,保护装置动作机构须采用手动复位的形式。其复位装置须具有特殊紧固件,或可设在有保护装置的外壳内部。

控制器手柄如为可拆卸式,须保证在停止位置上才可卸下。

Ⅰ类油断路器的使用分断容量,应为实际最大分断容量的50%。
免费打赏

相关推荐

APP内打开