市电与发电机供电系统问题讨论
电气小小白
2015年07月18日 22:56:51
只看楼主

本帖最后由 电气小小白 于 2015-7-18 23:11 编辑 有一个工程,站内为二级负荷,一路市电供电,一路自备柴油发电机供电,有下列3种供电系统,哪个更合适,更符合规范,请大家给宝贵意见。首先市电与发电机互锁,不能并列运行,其次要满足消防负荷末端供电要求。方案一,消防负荷线路只有一路带点方案二在发电机工作的情况下,消防负荷两条线路都带电方案三发电机与市电首端切换,单母线供电,消防负荷提供两条线路且同时带电

本帖最后由 电气小小白 于 2015-7-18 23:11 编辑

有一个工程,站内为二级负荷,一路市电供电,一路自备柴油发电机供电,有下列3种供电系统,哪个更合适,更符合规范,请大家给宝贵意见。首先市电与发电机互锁,不能并列运行,其次要满足消防负荷末端供电要求。
方案一,消防负荷线路只有一路带点
方案二在发电机工作的情况下,消防负荷两条线路都带电
方案三发电机与市电首端切换,单母线供电,消防负荷提供两条线路且同时带电
求问,有没有哪个规范规定,市电与发电机必须首端要切换的

QQ截图20150718224830.jpg QQ截图20150718225954.jpg QQ截图20150718224905.jpg



QQ截图20150718224830.jpg


QQ截图20150718225954.jpg


QQ截图20150718224905.jpg

电气小小白
2015年07月18日 23:03:14
2楼
方案二画错了
回复
电气小小白
2015年07月18日 23:03:50
3楼
QQ截图20150718225954.jpg
回复
chenzy0221
2015年07月20日 08:20:28
4楼
好人一生平安
回复
liyongjing12
2015年07月20日 08:55:41
5楼
学习了!:)
回复
巴亚
2015年07月20日 08:58:27
6楼
学习了,不错
回复
lz_chengyang
2015年07月20日 16:52:34
7楼
学习了,不错.方案三最省钱,
回复
fangqiuhai
2015年07月20日 21:50:15
8楼
感觉方案3有问题。
回复
hanzhg54
2015年07月20日 22:34:50
9楼
所有互锁的开关都画错了,应该向不同方向。
感觉开关太多了。
回复
zhangchaosdu
2015年07月21日 11:39:44
10楼
本帖最后由 电猪 于 2015-7-21 11:53 编辑

你设计方案一,二的主要意图是让消防负荷在停电时,任何情况下一路带电,但是你忽视了一个重要的事情,发电机启动是有时间延时的,一般30s左右。所以方案一,二,三效果是一样的。
回复
jlkinglor
2015年07月21日 13:04:22
11楼
我看了好几次,你两次发的方案二图纸一样的呀
回复

相关推荐