变电站微机保护配置必须满足国家颁发 继电保护及安全自动装置通用技术条件。对于110kV及以下变电站保护监控,宜选用保护、测量、控制、信号为一体“四合一”保护装置;对于220kV及以上变电站保护监控,宜选用保护、监控独立装置,因为220kV及以上变电站设备保护要求双重化配置。 由于微机保护装置要下放到间隔层设备附近安装(如高压开关柜),要求保护装置适应现场恶劣环境(如潮湿、温度、灰尘、有害气体等),尤其是温度环境,因保护装置不适应温度环境造成微机保护装置误跳闸、误发信号情况时有发生。保护装置适应环境温度必须达到-15℃~+55℃。温度范围越宽,装置适应环境能力越强。要求选用全密封结构和背插式结构,以提高装置抗干扰能力,如辐射电磁场干扰、静电干扰。具有抗共模、差模、静电、辐射电磁场、快速瞬变、谐波等干扰能力,不需外加抗干扰端子。保护装置对变电所接地电阻无特殊要求,满足变电站小于4Ω。
变电站微机保护配置必须满足国家颁发
继电保护及安全自动装置通用技术条件。电源对保护装置可靠性十分重要,电源范围必须达到-20%~+10%,纹波系数小于5%,且电源功率足够。电源范围越宽,装置性能越强。因装置电源范围不满足要求,造成保护误动、拒动、通信掉网等情况实有发生。保护装置开入电源一般应选用DC220V,以提高抗干扰性能。
微机保护装置在所有印制板插件均不拔处条件下,具有较高绝缘水平和较高耐压水平;正常情况下,耐压性能:交流回路对地2Kv/1min,直流回路对地1Kv/1min,开入回路对地、通信回路对地0.5Kv/1min,装置回路对地1.5Kv/1min;湿热情况下为上述指标75%。绝缘性能:交直流回路选用开路电压1000V摇表,开入回路选用500V绝缘遥表。一般情况下,装置耐压水平和绝缘水平越高,保护装置性能越好,抗干扰性能越好,保护装置长期可靠运行越高。
微机保护装置跳闸出口应为独立出口、带独立信号,具有独立遥控跳合闸执行继电器,以提高保护装置可靠性和符合我国运行习惯,因为保护装置跳闸出口为一综合出口时,如果出口继电器故障,保护原理不论怎样全面,均无济于事。
对66kV及以下设备保护监测,选用“四合一”保护装置,保护监控功能、通信功能应分散到不同CPU去处理,降低负载率,提高可靠性。对110kV及以上电压等级和
发电机、主
变压器保护监控,保护测控应独立配置,保护应按功能分散配置,独立保护单元,如一台110kV主变压器保护测控,差动保护一个保护单元,后备保护按一侧设计为一个保护测控单元,非电量一个保护单元;采此种设计不会出现因一台装置故障,变压器失去保护,降低风险。
一个变电站所有保护装置硬件必须标准化,且完全可以互换,保护装置机结构开孔尺寸应当完全统一,以利于用户运行维护,减少备品备件。
微机保护装置可靠性取决于软件判据合理和完整,如备用电源自投装置应当具有进线电流做为闭锁判据,即当母线三相失压,对应进线有电流,此时应报PT断线,闭锁备自投。
微机保护装置具有完整型式试验报告,主设备和高压超高压设备还应当有动模试验报告,如一套完整主变压器保护必须具有动模试验报告,因为主变压器事故情况复杂,受各因素影响较多,且主变压器价值昂贵,事故时损失太大。
保护装置选择时,应当考虑保护定值误差、测量准确级等。并应当充分利用微机保护装置软硬件资源,获得附加功能,如谐波分析、故障录波、故障定位、测量等。