画圈的部分有两根大梁都是直接作用在构造构上的,250*5000长4。9米,好像是配有4根25的钢筋,大梁上面砌了18公分宽高3米高的墙,上面还是做的现浇,共建的两层
画圈的部分有两根大梁都是直接作用在构造构上的,250*5000长4。9米,好像是配有4根25的钢筋,大梁上面砌了18公分宽高3米高的墙,上面还是做的现浇,共建的两层
![QQ图片20150703224425.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/A0/rBBhH11F_dCAaKWsAAD3sYCcLL4718.jpg)
![QQ图片20150703224421.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
二楼平面,打圈的部分已经做大梁了
回复
3楼
二楼浇好后的图片
回复
4楼
此大梁在7。5米的中间,两边是放在构造构上的{16根构造柱下面有打洞1。5M*40CM也是用钢筋和混凝土现浇的,地基圈梁是25*40的也用25的钢筋}。下面是空的,上面还要砌高3米宽18CM的墙,上面也是现浇板
回复
5楼
没有必要这样的配筋。
回复
6楼
主体已经完工了,现在就是担心大梁问题,直接作用在两边构造柱上是否有问题
回复
7楼
无间道 发表于 2015-7-18 07:58 没有必要这样的配筋。这样建起来了有没有危险?
回复
8楼
找个鉴定公司看看
回复